    Chào các bác!
    Em có một con máy dùng PLC Q06HCPU, Module QD75M4, Driver MR-J3-10A và động cơ servo của Mitshubishi.
    Không hiểu sao một ngày đẹp trời mở máy lên, động cơ cứ từ từ dịch chuyển (1 vòng mất khoảng 3 phút, Current possion không thay đổi). Về Home vẫn bình thường, Job không có vấn đề gì, đã thử nạp lại Parameter cho PLC, thay PLC, thay QD75, thay Driver nhưng vẫn thế. nhưng cứ dừng lại là nó lại tự di chuyển.
    Nhờ các cao nhân tìm nguyên nhân ạ.
    Cảm ơn các bác quan tâm.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Đồng Nai
    Bài viết
    20
    Thanks
    4
    7 lượt trong 4 bài viết
    Khả năng hệ thống của bạn đang không nối chống nhiễu. Bạn thử nối chống nhiễu xem.

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi dung18 Xem bài viết
    Khả năng hệ thống của bạn đang không nối chống nhiễu. Bạn thử nối chống nhiễu xem.
    Đúng là không có chống nhiễu ạ.