Thành viên cấp 1
Thay Pin cho PLC S7-400
Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ với em cách thay Pin PLC S7-400 với ạ..thanks các bác
-
Bài viết của "thanhcdt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
thanhcdt
Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ với em cách thay Pin PLC S7-400 với ạ..thanks các bác
Pin S7400 có 2 viên, thì bật viên 1 lấy viên Pin 2 ra, bỏ Pin mới vào, xong rồi chuyển sang nguồn pin 2, lấy pin 1 ra thay mới.
chú ý đừng tắt nguồn cung cấp bo nguồn.
-
Bài viết của "phatphay" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
thanhcdt
Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ với em cách thay Pin PLC S7-400 với ạ..thanks các bác
Battery S7400.jpg
Trên module nguồn để ý có cái switch 3 chế độ (2 BAT/ OFF/ 1 BAT). Ví dụ: ta chuyển switch về 2 BAT, sau đó tiến hành thay pin ở khe 1 BAT. Xong xuôi ta chuyển switch sang 1 BAT, sau đó tiến hành thay pin ở khe 2 BAT. Xong rồi đó, bây giờ ta có thể tùy ý chuyển switch sang chọn xài 1 BAT hay là 2 BAT. Chú ý, lúc thay pin cứ cấp nguồn cho PLC bình thường nhé. Để ý luôn trên module nguồn có 2 led vàng báo lỗi Battery 1 & Battery 2, khi thay xong 2 led này không sáng nữa là OK.(Làm thế cho an toàn thôi, chứ thực ra khi đang có nguồn lưới thì PLC nó sử dụng nguồn lưới chứ không sử dụng nguồn pin đâu).
Lần sửa cuối bởi platium_k, ngày 05-09-2018 lúc 01:48 PM.
-
Bài viết của "platium_k" đã được cám ơn bởi các thành viên: