    Thông số P356 Flying Start Mode của biến tần PowerFlex 753

    Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ;
    "0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,399
    Được cảm ơn
    251 lượt trong 196 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanchien Xem bài viết
    Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ;
    "0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
    Bên bạn đang dùng máy gì? có dùng điện trở xã không? nó báo lỗi gì?
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,399
    Được cảm ơn
    251 lượt trong 196 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanchien Xem bài viết
    Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ;
    "0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
    Bên bạn đang dùng máy gì? có dùng điện trở xã không? nó báo lỗi gì?
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    3
    Được cảm ơn
    0 lượt trong 0 bài viết
    Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Được cảm ơn
    8 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanchien Xem bài viết
    Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ;
    "0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
    Trước mình có sử dụng để chạy mấy con quạt. Thông số này dùng để cho phép biến tần dò và bám theo tốc độ mà động cơ đang quay. Theo mình hiểu là ví dụ khi biến tần dừng, động cơ vẫn đang quay. Sau đó chạy lại, lúc này biến tần sẽ dò tốc độ hiện tại của động cơ và tiếp tục chạy từ tốc độ hiện tại lên tốc độ đặt.
    Quan trọng là biến tần báo lỗi gì thì mới biết chẩn đoán đc nguyên nhân từ đâu.

  6. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,399
    Được cảm ơn
    251 lượt trong 196 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanchien Xem bài viết
    Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
    Hi bạn.
    Set bằng 1 thì mới OK đấy, còn giải thích thì duc.thao đã nói rồi đấy.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  7. #7
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,399
    Được cảm ơn
    251 lượt trong 196 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanchien Xem bài viết
    Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
    Hi bạn.
    Set bằng 1 thì mới OK đấy, còn giải thích thì duc.thao đã nói rồi đấy.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  8. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    32
    Được cảm ơn
    1 lượt trong 1 bài viết
    trước cái này lúc em học từ ông sếp cũng nói y như bác

 

 

Các Chủ đề tương tự

  1. Kết nối S7-300 và biến tần PowerFlex 525 Rockwell
    Bởi QuangDaiPLC trong diễn đàn S7 - 300/400
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 05-09-2017, 10:21 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 12-19-2015, 01:07 PM
  3. start omron
    Bởi chim cánh cụt trong diễn đàn PLC & Controller
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 04-14-2014, 10:41 PM
  4. xin trợ giúp về mode trong HSC
    Bởi thachnguyen trong diễn đàn S7 - 200
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 01-04-2013, 08:45 PM
  5. Tài liệu Devicenet và biến tần PowerFlex 700s
    Bởi thinhbi trong diễn đàn BIẾN TẦN CÁC HÃNG
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 10-22-2011, 08:21 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top
may pha cafe