Đăng Ký
Kết quả 1 đến 8 của 8

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    4
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanchien Xem bài viết
    Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
    Hi bạn.
    Set bằng 1 thì mới OK đấy, còn giải thích thì duc.thao đã nói rồi đấy.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vanchien Xem bài viết
    Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
    Hi bạn.
    Set bằng 1 thì mới OK đấy, còn giải thích thì duc.thao đã nói rồi đấy.
    BR
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs