Thông số P356 Flying Start Mode của biến tần PowerFlex 753
Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ;
"0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
vanchien
Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ;
"0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
Bên bạn đang dùng máy gì? có dùng điện trở xã không? nó báo lỗi gì?
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
vanchien
Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ;
"0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
Bên bạn đang dùng máy gì? có dùng điện trở xã không? nó báo lỗi gì?
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên Mới
Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
vanchien
Nhờ các anh chị giải thích giùm em các chức năng của thông số này tý ạ;
"0" Disable, "1"Enhandced, "2"sweep. Khi nào mình cài 0, 1,2 ạ. Hiện tại máy nhà em đang cài "1" ,khi dừng rồi khởi động lại hay báo quá dòng. Em muốn chuyển về "0" thì có ảnh hưởng gì không ạ. Bên phần cơ khí em đã kiểm tra bánh răng và dây đai bình thường. Lỗi hay xuất hiện khi dừng máy rồi chạy lại. Anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên.EM cảm ơn
Trước mình có sử dụng để chạy mấy con quạt. Thông số này dùng để cho phép biến tần dò và bám theo tốc độ mà động cơ đang quay. Theo mình hiểu là ví dụ khi biến tần dừng, động cơ vẫn đang quay. Sau đó chạy lại, lúc này biến tần sẽ dò tốc độ hiện tại của động cơ và tiếp tục chạy từ tốc độ hiện tại lên tốc độ đặt.
Quan trọng là biến tần báo lỗi gì thì mới biết chẩn đoán đc nguyên nhân từ đâu.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
vanchien
Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
Hi bạn.
Set bằng 1 thì mới OK đấy, còn giải thích thì duc.thao đã nói rồi đấy.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
vanchien
Máy em đang gặp vấn đề là máy bẻ cổ lon bia, nước ngọt(sản xuất lon bia, nước ngọt). Gồm 4 motor truyền động nối tiếp nhau bằng các bánh răng. Các biến tần không có điện trở xả. Khi chạy bình thường thì không báo lỗi. Khi dừng chạy lại thì hay báo lỗi Motor Over load. Hiện tại em set thông số P356 này bằng 0 thì máy không còn báo lỗi nữa. Dòng khởi động của các motor cũng thấp hơn so với khi set p356 = 1. Nhờ anh em giải thích thêm cho em tý về thông số này. Em cảm ơn.
Hi bạn.
Set bằng 1 thì mới OK đấy, còn giải thích thì duc.thao đã nói rồi đấy.
BR
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 1
trước cái này lúc em học từ ông sếp cũng nói y như bác
-