    Trợ giúp HMI weintek kết nối với đồng hồ qua modbus tcp/ip

    E chào các A/C trên diễn đàn.
    Hiện e có 1 HMI MT8071iE của weintek. E muốn kết nối với đồng hồ có hỗ trợ modbus TCP/IP. Hiện e đã đọc/ghi được 1 thông số của đồng hồ. Tuy nhiên khi e đọc 2 thông số trở lên thì nó chỉ đọc được 1, còn lại thì ko. Các A/C đã từng làm qua có nhiều kinh nghiệm có thể tư vấn giúp e xem nguyên nhân do đâu ko ạ. E cảm ơn các a/c nhiều.

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Bạn kiểm tra lại độ dài của thanh ghi. Và kiểu dữ liệu. Ví dụ địa chỉ 400354 là INT thì thanh ghi tiếp theo là 400356.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Thanks
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Bạn kiểm tra lại độ dài của thanh ghi. Và kiểu dữ liệu. Ví dụ địa chỉ 400354 là INT thì thanh ghi tiếp theo là 400356.
    Hi A.
    E làm được rồi. Hôm trước là do phần khai báo địa chỉ của e chưa chuẩn. Ngoài địa chỉ thanh ghi thì cần phải thêm địa chỉ modbus của thiết bị vào phía trước nữa.