-
Thành viên cấp 2
Trợ giúp HMI weintek kết nối với đồng hồ qua modbus tcp/ip
E chào các A/C trên diễn đàn.
Hiện e có 1 HMI MT8071iE của weintek. E muốn kết nối với đồng hồ có hỗ trợ modbus TCP/IP. Hiện e đã đọc/ghi được 1 thông số của đồng hồ. Tuy nhiên khi e đọc 2 thông số trở lên thì nó chỉ đọc được 1, còn lại thì ko. Các A/C đã từng làm qua có nhiều kinh nghiệm có thể tư vấn giúp e xem nguyên nhân do đâu ko ạ. E cảm ơn các a/c nhiều.
-
-
Little PLC
Bạn kiểm tra lại độ dài của thanh ghi. Và kiểu dữ liệu. Ví dụ địa chỉ 400354 là INT thì thanh ghi tiếp theo là 400356.
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
tran_hieu0983
Bạn kiểm tra lại độ dài của thanh ghi. Và kiểu dữ liệu. Ví dụ địa chỉ 400354 là INT thì thanh ghi tiếp theo là 400356.
Hi A.
E làm được rồi. Hôm trước là do phần khai báo địa chỉ của e chưa chuẩn. Ngoài địa chỉ thanh ghi thì cần phải thêm địa chỉ modbus của thiết bị vào phía trước nữa.
-
Bài viết của "duc.thao" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:28 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu