Ae cho mình hỏi cấu hình như thế này có ổn để hoạt động không?
Trong phần I-Slave communication mình cài đặt địa chỉ I/Q200 như vậy có được không? (Theo cấu hình phần cứng như hình)
Dây profibus mình có thể mua về tự đấu nối vào connector có được không?
Ae ai đã làm cho mình hỏi để phân đoạn dây profibus thì mình cần mua connector loại nào?- ví dụ mình có đường dây 500m nhưng không thể kéo 1 dây 500m mà phải nối khoảng 10 đoạn dây 50m thì 2 đầu mỗi đoạn nên dùng connector loại nào?
Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
Bài viết
1,879
Thanks
159
231 lượt trong 198 bài viết
về cấu hình I/O bạn nói thực chất là I/O trên PLC - như vậy thì ok thôi.
Dây Profibus mình chưa dùng dây khác - mình nghĩ nên dùng đúng loại dây để chống nhiễu tốt và đảm bảo. Để phân đoạn profibus cho các trạm bạn dùng profibus connector (tìm google ra cả đám mà)
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
Bài viết
1,879
Thanks
159
231 lượt trong 198 bài viết
về cấu hình I/O bạn nói thực chất là I/O trên PLC - như vậy thì ok thôi.
Dây Profibus mình chưa dùng dây khác - mình nghĩ nên dùng đúng loại dây để chống nhiễu tốt và đảm bảo. Để phân đoạn profibus cho các trạm bạn dùng profibus connector (tìm google ra cả đám mà)