-
Thành viên cấp 1
Hỏi về module mở rộng SM1223 DI 16x24 VDC, DQ 16x24VDC
Các bác cho em hỏi : Em lập trình con PLC S7-1200 CPU 1214 DC/DC/DC, kết nối module mở rộng SM 1223 DI 16x24VDC, DQ 16x24VDC. Em đấu nối theo sơ đồ chân trong hướng dẫn. Lập trình set Q ở module ( có báo sáng đèn Q rồi) nhưng đo điện áp 24VDC ra thì không có? Các bác có ai bị lỗi thế này không? Chỉ ạ. File bên dưới là sơ đồ đấu chân module. DI không sao, nhưng DO sáng mà không có nguồn ra ạ. IMG_07012018_191043_0.png
-
-
Thành viên cấp 3
Bạn đấu thêm nguồn vào cho chân L+ và M nữa thì sẽ có đầu ra.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
vuong49ctu
Bạn đấu thêm nguồn vào cho chân L+ và M nữa thì sẽ có đầu ra.
Chào anh Vuong49ctu,
Em đấu nguồn 24 vào L+ và M rồi, đã kiểm tra lại rồi, nhưng vẫn không có nguồn đầu ra ạ
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
lehuyhung
Chào anh Vuong49ctu,
Em đấu nguồn 24 vào L+ và M rồi, đã kiểm tra lại rồi, nhưng vẫn không có nguồn đầu ra ạ
Em thử với các đầu ra khác thử xem, kiểm tra lại việc đấu nối mạch ngoài như thế nào, chứ module rất khó hỏng như vậy!
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:01 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu