							hi bạn!
mình đa xem con của bạn. về phần set các thông số PID thì củng tương tự như file hướng dẩn về bộ điều khiển mà mình đã úp lên. file tiếng việt nên bạn đọc chắc được:
mình chỉ nói sơ nhé:
bạn vào mức 2 để set 3 thông số này: nhấn giử set 5 s, sau đó bạn nhấn nút shift (là nút có hình tam giác hướng ngang) bạn nhấn nút này để dịch con trỏ qua từng chử số, bạn dịch đến đâu thì chử số ngay tại vị trí con trỏ sẽ nhấp nhấy. bạn dùng 2 nút lên và xuống để chỉnh số này. (là hai nút có hình tam giác hướng lên và hướng xuông) ba thông số trong bộ điều khiển của là P1, I1, D1. các thông số này mình củng giải thích ý nghỉa của nó rồi.
ngoài ra, mình thấy thì bộ của bạn củng có chức năng auto tuning. chức năng này như mình nói là nó sẽ tự động dò 3 thông số PID cho mình theo thực tế ứng dụng của mình. nên mình khuyên bạn hãy sử dụng chức năng này để chỉnh 3 thông số tự động trước khi chỉnh bằng tay.
chúc bạn thành công!
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				