Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    14
    0 lượt trong 0 bài viết

    Xin hướng dẫn nối encoder với plc s7 1214 dc/dc/dc

    Em dùng encoder mua ở đây
    http://banlinhkien.vn/goods-8917-enc...a3806-400.html
    Dây xanh nối i0.0
    Dây trắng nối i0.1
    Dây đỏ nối L+ đg ra của plc
    Dây đen dây không có vỏ của encoder nối M ra của plc
    M1 nối M ra của plc
    Em làm theo clip dưới đây khi đến bước tạo move id1000 không có tín hiệu báo ra md2.

    https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=cYVmkko72uM

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    14
    0 lượt trong 0 bài viết
    Nối dây trần và dây M1 với L+

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi divang Xem bài viết
    Em dùng encoder mua ở đây
    http://banlinhkien.vn/goods-8917-enc...a3806-400.html
    Dây xanh nối i0.0
    Dây trắng nối i0.1
    Dây đỏ nối L+ đg ra của plc
    Dây đen dây không có vỏ của encoder nối M ra của plc
    M1 nối M ra của plc
    Em làm theo clip dưới đây khi đến bước tạo move id1000 không có tín hiệu báo ra md2.

    https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=cYVmkko72uM
    Dây trần em không nối hoặc nối chung với dây đen và nối vào M ra của PLC(Tốt nhất cấp nguồn ngoài cho encoder), Chân 1M phải nối với L ra của PLC hoặc +24VDC cấp ngoài, set thong số Input fillter của 2 đầu vào xuống thấp nhất (trong properties của TIA portal) để bắt kịp xung nha em.

  4. Bài viết của "vuong49ctu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    14
    0 lượt trong 0 bài viết
    Dây đo nối L+
    Dây đen nối M
    Nối dây xanh hoặc trắng với âm đồng hồ điện tử
    Nôi dây trần với dương đồng hồ thì khi quay encoder đồng hồ có tín hiệu từ 0 đến 24v
    Nên em đấu dây trần, M1 với L+
    Xanh với I0.0
    Trắng với I0.1 và chạy dc rồi, khi mua họ nói đấu dây trần với mát vì vậy ko chạy dc, thử đấu cả cách nối M1 với L+ hay M cũng ko chạy. Cảm ơn bác giúp đỡ
    Lần sửa cuối bởi divang, ngày 01-27-2018 lúc 03:55 PM.

  6. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    9
    Thanks
    14
    0 lượt trong 0 bài viết
    Bác cho em hỏi lênh logic -|P|- trong clip, ý nghĩa của nó là gì?

  7. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi divang Xem bài viết
    Bác cho em hỏi lênh logic -|P|- trong clip, ý nghĩa của nó là gì?
    Lệnh lấy sườn lên đó em.