    Vấn đề MẤT HẾT CHƯƠNG TRÌNH PLC KHI MẤT ĐIỆN.

    Help me. Các Bác ơi em khi em nạp code vào plc thì nó chạy bình thường. Sau khi mất điện thì plc k chạy được nữa. Em read từ plc lên thì thấy không còn 1 network nào nữa. Em dùng Plc fx1s-30mt. Các Bác trong 4room ạ. Em cảm ơn. 😭😭

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    139
    Thanks
    3
    18 lượt trong 15 bài viết
    con nay co pin ko he

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    5 lượt trong 4 bài viết
    Con này ko có pin bác à.
    dòng FX1s này tài nguyên cũng ít nên nó sử dụng luôn EEPROM để lưu chương trình ko cần battery.
    Thực tế là bên trong nó có sẵn quả tụ, khi mất điện, tụ này sẽ phóng để lưu toàn bộ dữ liệu trc đó vào EEPROM.
    Chỉ có điều muốn backup được trọn vẹn thì tụ này trước đó phải được nạp đầy (trong manual ghi cấp điện liên tục ít nhất 5 phút).
    Riêng thông tin về thời gian thì con tụ này phải được nạp đầy liên tục 30 phút trước khi mất điện, và cũng chỉ keep được 10 ngày sau đó.

    Nếu data của bác quả nặng thì quả tụ kia cũng ko đủ sức backup lại đâu bác ơi.

    Bác thử lại chương trình khác xem thế nào. Nhưng nhớ cấp điện 5 phút liên tục trước khi ngắt.