-
Thành viên cấp 1
Vấn đề MẤT HẾT CHƯƠNG TRÌNH PLC KHI MẤT ĐIỆN.
Help me. Các Bác ơi em khi em nạp code vào plc thì nó chạy bình thường. Sau khi mất điện thì plc k chạy được nữa. Em read từ plc lên thì thấy không còn 1 network nào nữa. Em dùng Plc fx1s-30mt. Các Bác trong 4room ạ. Em cảm ơn. 😭😭
-
-
Thành viên cấp 3
-
-
Thành viên cấp 1
Con này ko có pin bác à.
dòng FX1s này tài nguyên cũng ít nên nó sử dụng luôn EEPROM để lưu chương trình ko cần battery.
Thực tế là bên trong nó có sẵn quả tụ, khi mất điện, tụ này sẽ phóng để lưu toàn bộ dữ liệu trc đó vào EEPROM.
Chỉ có điều muốn backup được trọn vẹn thì tụ này trước đó phải được nạp đầy (trong manual ghi cấp điện liên tục ít nhất 5 phút).
Riêng thông tin về thời gian thì con tụ này phải được nạp đầy liên tục 30 phút trước khi mất điện, và cũng chỉ keep được 10 ngày sau đó.
Nếu data của bác quả nặng thì quả tụ kia cũng ko đủ sức backup lại đâu bác ơi.
Bác thử lại chương trình khác xem thế nào. Nhưng nhớ cấp điện 5 phút liên tục trước khi ngắt.
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:25 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu