    Đọc mã BAR CODE cho PLC dòng Q

    Chào anh em !
    Hiện tại em có đang làm về đọc mã COD để phân loại sản phẩm dùng PLC dòng Q , nhưng chưa biết rõ cách thức đọc BAR CODE của PLC là như thế nào và có tài liệu nào liên quan mong anh em chỉ giúp
    Cám ơn mọi người rất nhiều !!!!!

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    8 lượt trong 7 bài viết
    Nói rõ chi tiết phần cứng của bạn đi mới hướng dẫn rõ được.
    Thông thường barcode truyền chuỗi ASCII đọc được về module của PLC bằng serial RS-232C.
    PLC có cổng RS-232C để nhận tín hiệu. Q PLC có thể dùng module serial QJ71C24N hay nếu dùng CPU có port RS-232C built-in thì dùng Predefined function để đọc cũng được.

    Nếu có dùng kèm GOT thì có thể dùng GOT để đọc barcode, việc cấu hình đọc sẽ dễ hơn.

  3. The Following 2 Users Say Thank You to zippro For This Useful Post:


  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    9
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    em xin tóm tắt là phần cứng là có 2 tủ điện cho conveyor , pallet và 1 cho robot . có 3 loại hàng hóa sau khi đọc code sẽ chia làm 3 nhánh cho robot gắp , truyền thông CC-LINK , có kết nối S-LINK để lấy tín hiệu từ motor, sensor ... PLC dòng Q.
    vì chưa sử dụng RS-232C lần nào nên mong mọi người góp ý cho nên để ý điểm nào và tìm hiểu gì để có thể thuận tiện cho dự án ạ.
    Cám ơn mọi người rất nhiều !

  5. Bài viết của "luckmoluck" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    26
    Thanks
    0
    8 lượt trong 7 bài viết
    Ý mình cấu hình ở đây là nếu bạn đã fix specs của Barcode Reader, PLC.
    Nếu là đang lên cấu hình thì bạn có thể liên hệ / tìm hiểu các sản phầm Barcode Reader (BCR) của Cognex hoặc Keyence, sẽ có giải pháp phù hợp với yêu cầu của bạn.
    Một số loại BCR của 2 hãng trên có hổ trợ giao tiếp với Melsec PLC bằng giao thức MC Protocol (Qua cổng vật lý RS-232C hay RJ45 gì đó) ... thì việc cấu hình giao tiếp sẽ đơn giản hơn là dùng BCR với RS-232C (Non-procedure) rồi bạn phải tự lập trình giao tiếp.

    Mình chỉ biết đến đây thôi.

  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    13
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    Xin chào bạn!
    Như anh zippro đã đề cập. bạn ko cần giải thích nhiều về hệ thống của bạn làm gì.
    Mục đích của bạn là đọc BCR vs PLC Q. Vậy:
    1. BCR của bạn là loại nào? hãng nào?
    2. PLC của bạn là dòng Q nào? trên Base đã có sẵn những module nào rồi? đã sử dụng chưa?
    3. HMI của hãng nào? đời nào?
    Bạn chỉ cần cho mọi người biết được phần cứng trên thì mọi người sẽ giúp bạn được chính xác hơn, bạn nhé!

    Bên mình thì hiện tại có sử dụng BCR và MCR của Cognex truyền thông như sau
    1. BCR loại sử dụng phần mềm Dataman chân cắm USB trực tiếp vs HMI
    --> cái này bạn cần cài đặt cổng com và tốc độ truyền phù hợp trên HMI và phần mềm Dataman là được
    2. BCR cũng dataman thì phải(mình ko nhớ rõ) truyền thông RS232 vs module QJ71C24N
    --> cái này bạn cũng cần cài đặt tốc độ truyền phù hợp, buffer.. là được. hoặc dùng lệnh G.INPUT để đọc data từ BCR trả về
    3. MCR Insight của cognex truyền qua Ethernet về PLC
    -->cái này cài đặt địa chỉ IP,port truyền thông, buffer.. là đc.
    Nói chung là dùng BCR của hãng nào thì xem nó có hỗ trợ truyền thông nào vs PLC của mình thì mình dùng. còn nếu bạn đã sử dụng HMI có hỗ trợ cổng đọc barcode thì mua thêm mỗi cái barcode phù hợp về cài đặt là dùng được và cũng là giải pháp kinh tế nhất.