    Hỏi: kết nối wincc flex với pc qua mạng lan

    Chào các bác!

    Các bác cho em hỏi xíu với ạ:

    Giả sử giờ em đang có hệ thống chạy PLC S7 sẵn rồi, giao diện điều khiển WINCC flexible.
    Giờ em muốn kết nối thêm 1 PC khác với hệ thống này để quản lý qua mạng lan nữa thì có được không ạ?
    Và nếu được thì kết nối như thế nào ạ.
    Em cảm ơn

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    15
    Thanks
    3
    3 lượt trong 3 bài viết
    Hi bạn,
    Vấn đề kết nối thêm 1 máy tính nữa chạy giao diện điều khiển là được nhé bạn.
    Bạn setup IP cho PC đó theo địa chỉ của PLC, chọn card mạng phù hợp khi bạn kết nối tới mạng PLC hiện có. Còn đối với chạy trên màn hình HMI thì thêm 1 bước nữa là cấu hình trong Flexible rồi download xuống màn hình HMI.
    Chúc bạn thành công.

  3. Bài viết của "nghiacuong.hoang" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Bài viết
    10
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Dạ. Em cảm ơn bác.
    Bác cho em hỏi là wincc flex có cách nào kết nối tương tự như web navigator như bên wincc ko bác nhỉ?

  5. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    15
    Thanks
    3
    3 lượt trong 3 bài viết
    Hi, Bạn có thể migrate project từ WinCC Flexible qua Tia Portal để ứng dụng Web Navigator

  6. Bài viết của "nghiacuong.hoang" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nghiacuong.hoang Xem bài viết
    Hi, Bạn có thể migrate project từ WinCC Flexible qua Tia Portal để ứng dụng Web Navigator
    wincc flexble khi chuyễn đổi sang Wincc trong Tia portal thì chỉ là bản wincc advanced nên không hổ trợ Navigator nhe
    Navigator chỉ có trên wincc 7 hoặc wincc pro trong Tia portal

  8. Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  9. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Bài viết
    10
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Dạ.
    Em cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ em ạ!

  10. #7
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi lochichuyen Xem bài viết
    Chào các bác!

    Các bác cho em hỏi xíu với ạ:

    Giả sử giờ em đang có hệ thống chạy PLC S7 sẵn rồi, giao diện điều khiển WINCC flexible.
    Giờ em muốn kết nối thêm 1 PC khác với hệ thống này để quản lý qua mạng lan nữa thì có được không ạ?
    Và nếu được thì kết nối như thế nào ạ.
    Em cảm ơn
    dùng MiniWeb Winccflexible Server nhe
    https://www.youtube.com/watch?v=lX3QG6APZT0
    lúc này máy tính truy cập phải cài java còn trên điện thoại di động thì chỉ cần mua ứng dụng WinCC Sm@rtClient cài vào truy cập ok

  11. Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  12. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Bài viết
    10
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    dùng MiniWeb Winccflexible Server nhe
    https://www.youtube.com/watch?v=lX3QG6APZT0
    lúc này máy tính truy cập phải cài java còn trên điện thoại di động thì chỉ cần mua ứng dụng WinCC Sm@rtClient cài vào truy cập ok
    Dạ em cảm ơn bác
    Bác cho em hỏi là cấu hình như nào để truy cập được bác nhỉ?
    Em chỉ cần trong mạng Lan thôi ạ

  13. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Bài viết
    10
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    dùng MiniWeb Winccflexible Server nhe
    https://www.youtube.com/watch?v=lX3QG6APZT0
    lúc này máy tính truy cập phải cài java còn trên điện thoại di động thì chỉ cần mua ứng dụng WinCC Sm@rtClient cài vào truy cập ok
    Dạ em cảm ơn bác
    Bác cho em hỏi là cấu hình như nào để truy cập được bác nhỉ?
    Em chỉ cần trong mạng Lan thôi ạ

  14. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Bài viết
    10
    Thanks
    6
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    dùng MiniWeb Winccflexible Server nhe
    https://www.youtube.com/watch?v=lX3QG6APZT0
    lúc này máy tính truy cập phải cài java còn trên điện thoại di động thì chỉ cần mua ứng dụng WinCC Sm@rtClient cài vào truy cập ok
    Mình đặt địa chỉ IP cho nó ở đâu bác nhỉ? Em tìm ko thấy đâu cả?