Little PLC
http://plcvietnam.com.vn/showthread....3%A2m-C%C4%90T
các bạn tham khảo tài liệu ở đây nữa nhé. coi trong chương 4 có phần analog
-
-
Thành viên cấp 4
Không biết bạn có nhầm không. Theo mình là dùng FC 105 chứ không phải FC35. Cho mình xin lỗi nếu mình có nói sai nha.
Chức năng của hàm FC 105 có tác dụng chuyển đổi giá trị số nguyên được vào ngõ IN và chuyển nó thành giá trị sử dụng kỹ thuật nằm trong khoảng LO_LIM và HI_LIM. Và ngỏ OUT sẽ được xuất ra. Dựa theo công thức:
OUT=[((FLOAT (IN) - K1)/(K2-K1)) * (HI_LOW - LO_LIM) + LO_LIM
Trong đó: hằng số K1 và K2 được xác định dựa theo giá trị là đơn cực hay lưỡng cực (tức là BIPOLAR hay UNIPOLAR)
- Lưỡng cực: giá trị số nguyên đặt vào nằm trong khoảng K1= -27648 đến K2= 27648
- Đơn cực: giá trị số nguyên đặt vào nằm trong khoảng K1= 0 đến K2= 27648
-
-
Thành viên cấp 3
thầy hiếu,em có một cảm biến đưa tín hiệu 4-20mma em đọc về piw256.em có thể sử lý luôn ma ko sử dụng fc105 dc không thầy.em muốn điều khiển bơm .em muốn điều khiển biến tần em không dung fc106 vậy em dung hàm nào để có thể out put ra điêu khiển biến tần
-
-
Little PLC
Gửi bởi
tienkimlong
thầy hiếu,em có một cảm biến đưa tín hiệu 4-20mma em đọc về piw256.em có thể sử lý luôn ma ko sử dụng fc105 dc không thầy.em muốn điều khiển bơm .em muốn điều khiển biến tần em không dung fc106 vậy em dung hàm nào để có thể out put ra điêu khiển biến tần
Chào bạn.
Bạn không thích sử dụng khối hàm thì bạn tự viết lại 1 đoạn code theo công thức xử lý để bạn làm việc thôi. Đâu nhất thiết phải sử dụng hàm FC105, FC106 .
-