anh có thể chỉ cho em rỏ hơn được không ạ, em mún biết cách lập trình như thê nào để ra được như vậy thôi ah,
-
-
Thành viên cấp 4
Tóm lại, bạn viết chuong trình như đã viết, vào 27648 ra 100. Chỉnh lại chế độ cho module analog là đọc dòng từ 4 đến 20mA, chỉnh lại cấu hình phần cứng. Xong!
-
-

Gửi bởi
binhcodon
anh có thể chỉ cho em rỏ hơn được không ạ, em mún biết cách lập trình như thê nào để ra được như vậy thôi ah,
rõ hơn là như nào? chẳng nhẽ lại ngồi viết luôn cho bạn nữa à? Viết cho bạn thì quá đơn giản nhưng để bạn nhớ và hiểu rõ hơn thì tốt nhất bạn nên bat FC105 trong thư viện của Siemens rồi nhấ F1 hoặc bạn có thể phá code của FC105 ra mà đọc
-
-
Little PLC


Gửi bởi
binhcodon
anh có thể chỉ cho em rỏ hơn được không ạ, em mún biết cách lập trình như thê nào để ra được như vậy thôi ah,
http://tranhieu0983.com/tai-lieu/lap...i-he-thong-mps
Đọc tài liệu đi bạn. Có tài liệu ghi rõ thì ko đọc, đọc xong rồi vọc. Vọc ko ra thì mới hỏi chứ chưa có cái gì hỏi một hồi nói lại ko hiểu.
-