Dạ, em làm được rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ ! đúng là có người chỉ bảo có khác !!!!!
-
-
Thành viên cấp 1
Đây là công thức tính Analog của siemens
CT Analog.JPG
bạn có thể tự viết 1 đoạn chương trình theo công thức này để sử lý tín hiệu mà không cần dùng hàm có sẵn
ngoài ra công thức này còn áp dụng để sử lý Xung tốc độ cao ... và áp dụng cho các loại PLC của các hãng khác nữa
- nếu bạn dùng khối hàm thì mỗi loại PLC bạn phải đi tìm và học hết các khối hàm mình cần, còn nếu bạn thuộc một công thức thì có thể áp dụng cho tất cả các loại PLC
chúc bạn thành công hơn nữa
-
The Following 4 Users Say Thank You to baby.auto For This Useful Post:
-
Capture.PNG
Dạ, các pro cho em hỏi em làm 2 đầu vào AI vào FC 105 , em viết trong khối FC1 thế này có được k ạ ? em đang thắc mắc nếu 2 tín hiệu đồng thời trích mẫu vào 1 khối FC 105 thì nó có đọc đc k ạ ? hép hép
Lần sửa cuối bởi BKVuDuyTu, ngày 03-22-2015 lúc 05:27 PM.
-
-
Thành viên Mới
gửi các bạn một số video về xử lý và điều khiển tín hiệu analog với step7:
pid controller
https://youtu.be/XpkAWKCSQ8g
http://adf.ly/1IPnEH
analog signal processing step7
http://adf.ly/1ITGnH
hsc high speed counter with sfb47
http://adf.ly/1ITGvw
-
Bài viết của "huyvnpte" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Chào mọi người!
Module AI S7300 của mình cấu hình dòng 4-20mA. Hôm bữa sự cố đứt dây dẫn từ sensor về module AI, theo lý thuyết dòng mà ngõ AI nhận được lúc này là 0mA (giá trị thanh ghi sẽ là -6912). Nhưng khi mình online thì thấy giá trị thanh ghi là -32678 ??? Có tiền bối nào giải thích rõ hiện tượng này không. Thanks!
Lần sửa cuối bởi platium_k, ngày 08-02-2017 lúc 04:43 PM.
-
-
Thành viên cấp 3
Theo mình Sensor đứt dây thì mach hở rồi PLC làm sao đọc được mà hiểu 0mA. Và nếu như bạn nói vậy lúc sensor trả về analog có giá trị min là 0mA đồng nghĩa với đứt dây sao? Trường hợp này hàm đọc analog của PLC tự trả về giá trị min chủa biến analog thì phải.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
vuong49ctu
Theo mình Sensor đứt dây thì mach hở rồi PLC làm sao đọc được mà hiểu 0mA. Và nếu như bạn nói vậy lúc sensor trả về analog có giá trị min là 0mA đồng nghĩa với đứt dây sao? Trường hợp này hàm đọc analog của PLC tự trả về giá trị min chủa biến analog thì phải.
Sensor của mình có bộ chuyển đổi đi kèm xuất tín hiệu 4-20mA về PLC. Mặc định khi sensor hỏng nó sẽ xuất về 3,8mA hoặc 23mA. Nếu bình thường thì min của sensor là 4mA, bởi vậy người ta đưa ra chuẩn công nghiệp là 4-20mA để phân biệt sự cố đứt dây so với trường hợp min của nó.
-