em đang tập tành nghiên cứu Analog em có câu hỏi nhỏ mong các bác chỉ bảo giúp!
giả sử em có các cảm biến đo nhiệt độ, áp suất.... đưa qua bộ chuẩn dòng(0-10V), hoặc chuẩn áp ( 4-20mA) đưa vào AI của s7-300
như vậy trong chương trình S7 em phải dùng những hàm nào để thể hiện được giá trị đọc vào ví dụ Cảm biến nhiệt độ PT100 dải đo 0-150 oC. nối qua bộ chuẩn dòng đưa về AI dòng :4-20mA để thể hiện được nhiệt độ thực ạ, VD nếu ở mức 20mA tương ứng với 150 OC , còn 4mA tương ứng với 0 oC.
rất mong các anh chị chỉ bảo!
-
-
Little PLC
Gửi bởi
YeuPLC
em đang tập tành nghiên cứu Analog em có câu hỏi nhỏ mong các bác chỉ bảo giúp!
giả sử em có các cảm biến đo nhiệt độ, áp suất.... đưa qua bộ chuẩn dòng(0-10V), hoặc chuẩn áp ( 4-20mA) đưa vào AI của s7-300
như vậy trong chương trình S7 em phải dùng những hàm nào để thể hiện được giá trị đọc vào ví dụ Cảm biến nhiệt độ PT100 dải đo 0-150 oC. nối qua bộ chuẩn dòng đưa về AI dòng :4-20mA để thể hiện được nhiệt độ thực ạ, VD nếu ở mức 20mA tương ứng với 150 OC , còn 4mA tương ứng với 0 oC.
rất mong các anh chị chỉ bảo!
Bạn hãy đọc bài viết rồi hỏi tiếp.
-
-
Thành viên cấp 2
Vâng cám ơn anh hiếu nhiều lắm, máy em nó không load được cái sơ đồ tóm tắt của anh lên đọc chưa hiểu nhiều, mạn phép đưa ra câu hỏi bị trùng lắp.
Tiện thể cho em hỏi một tẹo nhé anh Hiếu:
- Đối với bài toán của em thì em phải truyền biến vào như thế nào để hàm FC105 và FC106 hoạt động được, cái này thật sự em chưa biết tý nào cả, mong anh thông cám, nếu anh có thời gian viết hộ em bài toán trên đựoc không ạ, có Project em lấy về ngâm cúư nhanh hơn.
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
YeuPLC
Vâng cám ơn anh hiếu nhiều lắm, máy em nó không load được cái sơ đồ tóm tắt của anh lên đọc chưa hiểu nhiều, mạn phép đưa ra câu hỏi bị trùng lắp.
Tiện thể cho em hỏi một tẹo nhé anh Hiếu:
- Đối với bài toán của em thì em phải truyền biến vào như thế nào để hàm FC105 và FC106 hoạt động được, cái này thật sự em chưa biết tý nào cả, mong anh thông cám, nếu anh có thời gian viết hộ em bài toán trên đựoc không ạ, có Project em lấy về ngâm cúư nhanh hơn.
bạn ơi! mình nói thật là trong hd của thầy Hiếu mình đọc rất dễ hiểu mà. bạn đọc tài liệu của thầy H + vô phần mềm và ấn F1
như thế sẽ giúp bạn tốt hơn đó
-
-
Thành viên cấp 7
Thiết tình,hồi xưa giờ chưa bao giờ xài hàm analog FC105-FC106 cả.Lí do , cứ đi thực tế , làm và tự viết 1 hàm cho mình xài . Mình nghĩ có 1 số loại cảm biến quen thuộc như nhiệt độ , độ ẩm , áp suất hay analog out cho biến tần . Với 1 số loại cảm biến quen thuộc thì mình viết 1 hàm sẵng có , hàm này có thể sử dụng cho nhiều loại cảm biến ( hiện chỉ mới 4 loại ), sau này chỉ việc lôi ra, đưa input , output vào là có ngay giá trị thực . Tương tự analog output cho biến tần cũng thế . Mục đích để làm nhanh hơn .
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
dohung
Thiết tình,hồi xưa giờ chưa bao giờ xài hàm analog FC105-FC106 cả.Lí do , cứ đi thực tế , làm và tự viết 1 hàm cho mình xài . Mình nghĩ có 1 số loại cảm biến quen thuộc như nhiệt độ , độ ẩm , áp suất hay analog out cho biến tần . Với 1 số loại cảm biến quen thuộc thì mình viết 1 hàm sẵng có , hàm này có thể sử dụng cho nhiều loại cảm biến ( hiện chỉ mới 4 loại ), sau này chỉ việc lôi ra, đưa input , output vào là có ngay giá trị thực . Tương tự analog output cho biến tần cũng thế . Mục đích để làm nhanh hơn .
hay đó,viết hàm riêng cho mình, anh cho em hỏi là anh viết cho mỗi loại cb 1 hàm hay anh viết 1 hàm rùi sửa chữa cho phù hợp với cơ cấu đo của mình vậy.và anh viết hàm scal thì vẫn theo tam xuất bình thường,và anh cho em hỏi là với mỗi loại cơ cấu đo có khác nhau nhiều ko anh.trong hàm scal khi dùng cho từng loại có phải thay đổi bên trong hàm cho phù hợp ko ạ.
-
-
Thành viên cấp 1
Mạch cách ly quang cho đầu vào Analog
Hiện tại mình dg muốn đấu nối đầu vào Analog với áp từ 0 -- 10V và dòng từ 0 -- 20mA. Nhưng mình nghe nói cần phải có 1 mạch cách ly cho 2 đầu vào này tránh hiện tượng cháy PLC. Có bạn nào đã làm rồi cho mình sơ đồ 2 mạch cách ly cho 2 đầu vào này được không
-
-
Thành viên Đồng
cách ly cho đầu vào tương tự, lần đầu tiên mình nghe nói, PLC đã có rồi, bạn cần thêm mạch ngoài để làm gì? đang phức tạp hoá vẫn đề lên sao ?
-
-
Thành viên cấp 1
Vấn đề là các ông bà ở phòng thí nghiệm không cho đấu vì sợ cháy PLC. Đầu vào số thì không sợ. đếch cho mình đấu đầu vào Analog
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
lonewolf1892
Vấn đề là các ông bà ở phòng thí nghiệm không cho đấu vì sợ cháy PLC. Đầu vào số thì không sợ. đếch cho mình đấu đầu vào Analog
Thế ông bà ấy để làm gì? không biết kiểm tra sao, hay cũng không dùng được luôn, haha, trường nào vậy ta. Cứ đấu đúng chân, đúng giải giá trị thì sợ gì chứ ?
-