Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
Đúng rồi bạn ạ. Tháng trước nó vẫn còn nguyên ở trong panel thí nghiệm và có đầu vào cắm hẳn hoi . Không biết cháy nổ ra sao giờ trơ chọi con PLC thôi mình tự tạo nguồn vào nên mới ghê. Mấy hôm nay bà phụ trách PLC nghỉ nên không có ai kiểm tra hộ mình trước khi mình cắm nguồn. Ghê lắm , đi con PLC giờ là 15 củ cộng với 1 loạt thằng ngồi khóc. Nên mình muốn làm 1 mạch cách ly cho an tâm
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
- Đầu vào analog của PLC nó có mạch bảo vệ ngắn mạch và quá áp sẵn rồi ( đừng đưa 220v ac vào là ok không lo bị hỏng đau bạn )
nên bạn yêu tâm đi không cần đấu qua mạch cách li đâu
- Thực tế không bao giờ người ta dùng mạch cách ly cho analog đâu bạn
- Có lẽ để dảm bảo chắc chắn rằng các bạn không thể đấu ào nanalog và tiện quản lý nên nhà trường đã tháo hết modul đi rồi còn nếu có cháy , nổ thì còn cái xác ở đó chứ chẳng lẽ nó bốc khói
Mà bạn học trường nào vậy nếu nhà trường khó khăn như vâykj thì chất lượng học sinh ra trường thì sao đây chứ...?
Không phải đâu bác, mà nhiều khi chính người giáo viên cũng chẳng dám đụng vào. Kiến thức có hạn mà. :P
^_^ thực tế có mạch cách ly analog gọi là barie dùng để cách ly giữa cảm biến và plc trong trường hợp plc và cảm biến cấp 2 nguồn riêng, hoặc trong môi trường cháy nổ, nhưng đắt lắm,trong mô hình thí nghiệm mình hay dùng 24v mắc qua 2 cái biến trở, 1 cái nhỏ và 1 cái lớn, cái nhỏ chỉnh cho đến khi áp trên cái lớn còn khoảng 10 v thì lấy băng keo dán lại khỏi mất công làm cái nguồn 10v,
Nếu ở gần sài gòn thì alo cho mình rồi qua bên mình cho các cậu thỏa sức test thử analog luôn , bên mình đang có mấy cái modul analog của omron , S7-200, Mitsubishi và HMI NT30C Omron + OP320-A Của xinje nữa cho anh em nào ham học hỏi qua thực hành miễn phí nè
Đi học trong trường mà chỉ nhìn thôi thì ra trường làm sao đi làm được
Tiếc thật đấy mình lại ở ngoài HN. Cám ơn các bạn nhiều nhé. Mình chán ko muốn hỏi mấy ông bà đó đóng thẳng vào PLC rồi. Rất may ko thấy nó bốc khói :P
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
Đánh dấu