    Sử dụng các Module Analog
     Nguyên lý
    Trong quá trình sản xuất có nhiều các đại lượng vật lý ( Áp suất, tốc độ, tốc độ quay, nồng độ pH, độ nhớt,.v.v…) Cần được PLC xử lý cho mục đích điều khiển tự động.
     Cảm biến
    Các cảm biến đo lường cảm nhận những thay đổi vật lý có thể đo như sự thay đổi tuyến tính, góc quay, độ dẫn điện thay đổi,..v.v…
     Bộ chuyển đổi
    Các bộ chuyển đổi đo lường chuyển đổi các giá trị đề cập ở trên sang những tín hiệu Analog chuẩn, chẳng hạn  500mV, 10V, 20mA, 4…20mA.
     ADC
    Trước khi những giá trị Analog được CPU xử lý, chúng phải chuyển sang dạng số. Điều này được thực hiện bằng bộ chuyển đổi ADC ở các module analog ngõ vào.
    Việc chuyển đổi tín hiệu Analog sang tín hiệu Digital được thực hiện tuần tự, có nghĩa là tín hiệu được chuyển đổi lần lượt cho từng kênh Analog Input.
     Kết quả bộ nhớ
    Kết quả chuyển đổi được lưu trữ trong bộ nhớ, chúng chỉ mất đi khi cso giá trị mới viết đè lên.
    Tín hiệu Analog qua chuyển đổi có thể được được bằng lệnh “L PIW…”
     Ngõ vào Analog
    Lệnh truyền “T PQW…” được dùng để truyền các giá trị Analog của chương trình tới một module ngõ ra, một bộ DAC chuyển chúng sang các tín hiệu Analog chuẩn.
     Cơ cấu chấp hành Analog
    Các tín hiệu ngõ vào analog chuẩn có thể nối trực tiếp các module ngõ ra Analog.

    4.2. Module đo lường
     Loại đo lường
    Loại đo lường và phạm vi đo lường được cài đặt theo nguyên tắc trên module đo lường.
    Những module đặc biệt không modul đo lường thì chúng có các đầu nối khác nhau để đo điên áp và dòng điện. Nhờ đó có thể cài đặt được kiểu đó bằng cách nối đầu thích hợp.
     Module đo lường
    Module đo lường có các thông số ghi bên hông trái của modul. Phải cài đặt đúng trước khi lắp đặt Module.
    Khả năng lắp đặt là “A”, “B”, “C”, “D”.
    Sự lắp đặt cho những loại đo lường và phạm vi đo khác nhau được in trên Module.
     Nhóm kênh
    Trong một số Module nhiều kênh được nhóm lại với nhau để tạo thành một nhóm kênh. Trong trường hợp này nguyên tắc được áp dụng cho toàn bộ nhóm kênh


    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 09-14-2011 lúc 03:28 PM.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. The Following 9 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  3. #2
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Anh có thể nói rõ hơn về cách sử dụng của 2 khối hàm FC105 và FC106 được không?
    Thân chào
    Vinh - 0935 501 812

  4. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết


    Ví dụ các bạn khai báo khối hàm FC105 như trên.
    EN = Enable : Cho phép khối hàm hoạt động.
    IN = Địa chỉ ngõ vào Analog
    HI_LIM : Mức cao Analog
    Lo_LIM : Giới hạn mức thấp analog
    ENO = Trạng thái tín hiệu Enable out cùng tín hiệu với EN
    RET_VAL: giá trị trả lại, nếu Ret_val = 0 thì ok nếu = 8 thì bị lỗi ( có thể chạy sai, khai báo chưa đúng.) Kiểu khai báo là Word.
    OUT : Kiểu ra là số thực được lưu lại để xử lý tình theo theo người dùng. ( MD20, MD24... Đây là kiểu Real)
    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 03-24-2011 lúc 10:21 PM.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  6. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    14
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết


    Ví dụ các bạn khai báo khối hàm FC105 như trên.
    EN = Enable : Cho phép khối hàm hoạt động.
    IN = Địa chỉ ngõ vào Analog
    HI_LIM : Mức cao Analog
    Lo_LIM : Giới hạn mức thấp analog
    ENO = Trạng thái tín hiệu Enable out cùng tín hiệu với EN
    RET_VAL: giá trị trả lại, nếu Ret_val = 0 thì ok nếu = 8 thì bị lỗi ( có thể chạy sai, khai báo chưa đúng.) Kiểu khai báo là Word.
    OUT : Kiểu ra là số thực được lưu lại để xử lý tình theo theo người dùng. ( MD20, MD24... Đây là kiểu Real)
    Các anh ơi! cho e hỏi sao chổ HI_LIM và LO_LIM e ghi là 10 và 0 sao không được, nó toàn báo lỗi ko ak? nó ko chuyển sang số thực được vậy?

  7. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi autokhin010 Xem bài viết
    Các anh ơi! cho e hỏi sao chổ HI_LIM và LO_LIM e ghi là 10 và 0 sao không được, nó toàn báo lỗi ko ak? nó ko chuyển sang số thực được vậy?
    số real thì phải gõ vào 10e0 và 0e0 nhé
    btw, diễn đàn PLC mà emo xì teen vãi chưởng.

  8. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    May 2011
    Đang ở
    quang ngai
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    hoặc ghi 10.0 & 0.0 .Real nên phải có phần thập phân

  9. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Còn đây là hướng dẫn cấu hình phần cứng. Quan trọng là phần cứng nếu cấu hình không được thì ko thể lập trình.

    phần này bạn có thể coi lại quá trình bạn khai báo khối Analog rồi bạn ghi chép lại bình thường. về câu chữ khi bạn viết người ta sẽ không bắt lỗi bạn mà vấn đề ở đây là bạn khai báo module đó người ta phải hiểu.
    ví dụ như:
    bước 1: tạo project.
    bước 2: chọn hardware/ insert Rack-300
    bước 3: Ở đây slot 1 là PS. slot 2 là khai báo loại CPU (PLC) mình sư dụng, slot 3 là IM. slot 4 trở đi là module mở rộng. SLot 1& slot 3 có thể không cần khai báo.
    Bước 4: khai báo CPU sử dung, slot 4 ta sẽ chọn module I/O mở rộng, slot 5 chọn module analog.
    chọn module I/O và analog vào SM300. DI/DO = module I/O, AI/AO = module analog.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  11. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    http://plcvietnam.com.vn/showthread....3%A2m-C%C4%90T
    các bạn tham khảo tài liệu ở đây nữa nhé. coi trong chương 4 có phần analog
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  12. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    1
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    http://plcvietnam.com.vn/showthread....3%A2m-C%C4%90T
    các bạn tham khảo tài liệu ở đây nữa nhé. coi trong chương 4 có phần analog
    E muon tham khao tai lieu ma k tai ve duoc anh a, no bao loi website

  13. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    http://plcvietnam.com.vn/showthread....3%A2m-C%C4%90T
    các bạn tham khảo tài liệu ở đây nữa nhé. coi trong chương 4 có phần analog
    a ơi sao các link này toàn die hết rồi a . e mới tìm hiểu nên cần có những tài liệu này , a xem up lại đi .
    e thử viết 1 bài xử lý analog dùng fc105 và mô phỏng trên plcsim nhưng khi e thay đổi giá trị đầu vào analog thì đầu ra md20 không thay đổi gì . không biết e viết như thế đã được chưa a . e đã download hết các khối xuống plcsim rồi .
    111.JPG