Xử lý tín hiệu Analog - Tín hiệu tương tự In/Out trong PLC S7-300 C và module Analog
Sử dụng các Module Analog
Nguyên lý
Trong quá trình sản xuất có nhiều các đại lượng vật lý ( Áp suất, tốc độ, tốc độ quay, nồng độ pH, độ nhớt,.v.v…) Cần được PLC xử lý cho mục đích điều khiển tự động.
Cảm biến
Các cảm biến đo lường cảm nhận những thay đổi vật lý có thể đo như sự thay đổi tuyến tính, góc quay, độ dẫn điện thay đổi,..v.v…
Bộ chuyển đổi
Các bộ chuyển đổi đo lường chuyển đổi các giá trị đề cập ở trên sang những tín hiệu Analog chuẩn, chẳng hạn 500mV, 10V, 20mA, 4…20mA.
ADC
Trước khi những giá trị Analog được CPU xử lý, chúng phải chuyển sang dạng số. Điều này được thực hiện bằng bộ chuyển đổi ADC ở các module analog ngõ vào.
Việc chuyển đổi tín hiệu Analog sang tín hiệu Digital được thực hiện tuần tự, có nghĩa là tín hiệu được chuyển đổi lần lượt cho từng kênh Analog Input.
Kết quả bộ nhớ
Kết quả chuyển đổi được lưu trữ trong bộ nhớ, chúng chỉ mất đi khi cso giá trị mới viết đè lên.
Tín hiệu Analog qua chuyển đổi có thể được được bằng lệnh “L PIW…”
Ngõ vào Analog
Lệnh truyền “T PQW…” được dùng để truyền các giá trị Analog của chương trình tới một module ngõ ra, một bộ DAC chuyển chúng sang các tín hiệu Analog chuẩn.
Cơ cấu chấp hành Analog
Các tín hiệu ngõ vào analog chuẩn có thể nối trực tiếp các module ngõ ra Analog.
4.2. Module đo lường
Loại đo lường
Loại đo lường và phạm vi đo lường được cài đặt theo nguyên tắc trên module đo lường.
Những module đặc biệt không modul đo lường thì chúng có các đầu nối khác nhau để đo điên áp và dòng điện. Nhờ đó có thể cài đặt được kiểu đó bằng cách nối đầu thích hợp.
Module đo lường
Module đo lường có các thông số ghi bên hông trái của modul. Phải cài đặt đúng trước khi lắp đặt Module.
Khả năng lắp đặt là “A”, “B”, “C”, “D”.
Sự lắp đặt cho những loại đo lường và phạm vi đo khác nhau được in trên Module.
Nhóm kênh
Trong một số Module nhiều kênh được nhóm lại với nhau để tạo thành một nhóm kênh. Trong trường hợp này nguyên tắc được áp dụng cho toàn bộ nhóm kênh
Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 09-14-2011 lúc 03:28 PM.
-
The Following 9 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 4
Anh có thể nói rõ hơn về cách sử dụng của 2 khối hàm FC105 và FC106 được không?
Thân chào
-
-
-
The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
tran_hieu0983
Ví dụ các bạn khai báo khối hàm FC105 như trên.
EN = Enable : Cho phép khối hàm hoạt động.
IN = Địa chỉ ngõ vào Analog
HI_LIM : Mức cao Analog
Lo_LIM : Giới hạn mức thấp analog
ENO = Trạng thái tín hiệu Enable out cùng tín hiệu với EN
RET_VAL: giá trị trả lại, nếu Ret_val = 0 thì ok nếu = 8 thì bị lỗi ( có thể chạy sai, khai báo chưa đúng.) Kiểu khai báo là Word.
OUT : Kiểu ra là số thực được lưu lại để xử lý tình theo theo người dùng. ( MD20, MD24... Đây là kiểu Real)
Các anh ơi! cho e hỏi sao chổ HI_LIM và LO_LIM e ghi là 10 và 0 sao không được, nó toàn báo lỗi ko ak? nó ko chuyển sang số thực được vậy?
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
autokhin010
Các anh ơi! cho e hỏi sao chổ HI_LIM và LO_LIM e ghi là 10 và 0 sao không được, nó toàn báo lỗi ko ak? nó ko chuyển sang số thực được vậy?
số real thì phải gõ vào 10e0 và 0e0 nhé
btw, diễn đàn PLC mà emo xì teen vãi chưởng.
-
-
Thành viên Mới
hoặc ghi 10.0 & 0.0 .Real nên phải có phần thập phân
-
-
Little PLC
Còn đây là hướng dẫn cấu hình phần cứng. Quan trọng là phần cứng nếu cấu hình không được thì ko thể lập trình.
phần này bạn có thể coi lại quá trình bạn khai báo khối Analog rồi bạn ghi chép lại bình thường. về câu chữ khi bạn viết người ta sẽ không bắt lỗi bạn mà vấn đề ở đây là bạn khai báo module đó người ta phải hiểu.
ví dụ như:
bước 1: tạo project.
bước 2: chọn hardware/ insert Rack-300
bước 3: Ở đây slot 1 là PS. slot 2 là khai báo loại CPU (PLC) mình sư dụng, slot 3 là IM. slot 4 trở đi là module mở rộng. SLot 1& slot 3 có thể không cần khai báo.
Bước 4: khai báo CPU sử dung, slot 4 ta sẽ chọn module I/O mở rộng, slot 5 chọn module analog.
chọn module I/O và analog vào SM300. DI/DO = module I/O, AI/AO = module analog.
-
The Following 2 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:
-
Little PLC
http://plcvietnam.com.vn/showthread....3%A2m-C%C4%90T
các bạn tham khảo tài liệu ở đây nữa nhé. coi trong chương 4 có phần analog
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
tran_hieu0983
E muon tham khao tai lieu ma k tai ve duoc anh a, no bao loi website
-
-
Gửi bởi
tran_hieu0983
a ơi sao các link này toàn die hết rồi a . e mới tìm hiểu nên cần có những tài liệu này , a xem up lại đi .
e thử viết 1 bài xử lý analog dùng fc105 và mô phỏng trên plcsim nhưng khi e thay đổi giá trị đầu vào analog thì đầu ra md20 không thay đổi gì . không biết e viết như thế đã được chưa a . e đã download hết các khối xuống plcsim rồi .