    Trích dẫn Gửi bởi baquyen Xem bài viết
    Theo mình biết thì trong phần hardware của chương trình điều khiển, bạn có thể cấu hình lại cho ngõ vào analog là 4-20 mA, cấu hình xong chắc k còn vấn đề j nữa :-?
    dùng offset 20% tầm 6400-27648 cũng được chứ bạn, nghĩa là chỉ xử lý trong phần mềm thui. còn cứng thì có thể khai báo lại trong hardware.

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    16
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhke_auto Xem bài viết
    dùng offset 20% tầm 6400-27648 cũng được chứ bạn, nghĩa là chỉ xử lý trong phần mềm thui. còn cứng thì có thể khai báo lại trong hardware.
    Có nghĩa là bạn phải viết thêm 1 hàm xử lý lại thông số trước khi ném nó qua FC105 phải ko, :bz. Có trường hợp nào bắt buộc phải viết nó ko nhỉ, tức là không thể cấu hình phần cứng đc như trên ấy?

    PS: 20% của 27648 là 5529 mà

    @ngtrungduc: theo mình thì viết cái hàm biến cái khoảng 5529 - 27648 thành khoảng 0 -27648, rùi ném vào fc105 là ok, không biết có đúng ko :-?
    Lần sửa cuối bởi baquyen, ngày 06-26-2012 lúc 11:36 AM.

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi baquyen Xem bài viết
    Có nghĩa là bạn phải viết thêm 1 hàm xử lý lại thông số trước khi ném nó qua FC105 phải ko, :bz. Có trường hợp nào bắt buộc phải viết nó ko nhỉ, tức là không thể cấu hình phần cứng đc như trên ấy?

    PS: 20% của 27648 là 5529 mà

    @ngtrungduc: theo mình thì viết cái hàm biến cái khoảng 5529 - 27648 thành khoảng 0 -27648, rùi ném vào fc105 là ok, không biết có đúng ko :-?
    hehehehe, uhm, mình nhầm qua 32000 của 200. nếu mà có giá trị 4-20mA như vậy thì tự viết hàm scale đọc tín hiệu áp hay dòng về đi. vậy cho dễ.có thể làm tùy ý mình đọc giải bao nhiêu cũng được,