Thành viên Mới

Gửi bởi
autokhin010
Các anh ơi! cho e hỏi sao chổ HI_LIM và LO_LIM e ghi là 10 và 0 sao không được, nó toàn báo lỗi ko ak? nó ko chuyển sang số thực được vậy?
số real thì phải gõ vào 10e0 và 0e0 nhé