    Trích dẫn Gửi bởi huyhoangle Xem bài viết
    hàm FC105,FC106 chỉ có thể gọi được một lần phải không các bác! Nếu cần sử lý một lúc hai tín hiệu anolog thì phải làm như thế nào? mong các bác chỉ giáo cho?
    Chào bạn.
    Hàm FC105. FC106 có thể gọi mấy lần cũng được cả.
    Nếu bạn có 3 loadcel thì bạn gọi 3 lần.
    Loadcel 150kg thì bạn gán HI_LIM = 150
    Loadcel 100kg thì bạn gán HI_LIM = 100
    Loadcel 50kg thì bạn gán HI_LIM = 50
    Cả ba trường hợp bạn gán LO_LIM = 0

    Chúc bạn thành công.
    blog chia sẻ kiến thức TĐH của SIEMENS: Hidden Content
    URL: Hidden Content
    Email: Hidden Content

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    lỗi load phần cứng modul Analog

    Các pro cho có thể giúp em vụ này được không?
    Khi em load phần cứng của PLC vào cứ bị báo lỗi...em không biết mình cìa đặt có đúng không?
    Mã Modul: 331 1KF02 0AB0
    hình ảnh: Untitled.jpg

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    Ho Chi Minh Vietnam Now
    Bài viết
    184
    Thanks
    4
    61 lượt trong 46 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuanhdung Xem bài viết
    Các pro cho có thể giúp em vụ này được không?
    Khi em load phần cứng của PLC vào cứ bị báo lỗi...em không biết mình cìa đặt có đúng không?
    Mã Modul: 331 1KF02 0AB0
    hình ảnh: Untitled.jpg
    Nhỏ quá không thấy gì!!! nếu load phần cũng lên mà báo lỗi chứng tỏ thiếu module đó trên step 7 manager

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi dienkhung Xem bài viết
    Nhỏ quá không thấy gì!!! nếu load phần cũng lên mà báo lỗi chứng tỏ thiếu module đó trên step 7 manager
    mình dùng bản v5.5 mà...load phần cứng để chạy thì được nhưng giờ muốn khai báo để đọc tín hiệu của modul analog thì cứ bị lỗi...cảm biến của mình xuất ra tín hiệu dòng
    Tên cảm biến: vega bar 14- bar 14x1sa1

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    12 lượt trong 12 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuanhdung Xem bài viết
    mình dùng bản v5.5 mà...load phần cứng để chạy thì được nhưng giờ muốn khai báo để đọc tín hiệu của modul analog thì cứ bị lỗi...cảm biến của mình xuất ra tín hiệu dòng
    Tên cảm biến: vega bar 14- bar 14x1sa1
    Chào bạn.
    Khi bạn down hardware xuống thì các đèn trên PLC hoặc module có báo lỗi ko? Nếu ko báo tức là hardware ko có lỗi.
    Khi hardware ko có lỗi mà tin hiệu ko đúng thì có thể là:
    - Cấu hình trong hardware ko tương ứng với tín hiệu vật lý bạn dùng
    Chẳng hạn bạn cấu hình loại tín hiệu cho module là áp mà tín hiệu vật lý bạn đưa vào là dòng.
    - Bạn lập trình ko đúng

    Bạn kiểm tra lại nhé.