Trích dẫn Gửi bởi huyhoangle Xem bài viết
hàm FC105,FC106 chỉ có thể gọi được một lần phải không các bác! Nếu cần sử lý một lúc hai tín hiệu anolog thì phải làm như thế nào? mong các bác chỉ giáo cho?
Chào bạn.
Hàm FC105. FC106 có thể gọi mấy lần cũng được cả.
Nếu bạn có 3 loadcel thì bạn gọi 3 lần.
Loadcel 150kg thì bạn gán HI_LIM = 150
Loadcel 100kg thì bạn gán HI_LIM = 100
Loadcel 50kg thì bạn gán HI_LIM = 50
Cả ba trường hợp bạn gán LO_LIM = 0

Chúc bạn thành công.