mình dùng bản v5.5 mà...load phần cứng để chạy thì được nhưng giờ muốn khai báo để đọc tín hiệu của modul analog thì cứ bị lỗi...cảm biến của mình xuất ra tín hiệu dòng
Tên cảm biến: vega bar 14- bar 14x1sa1
Chào bạn.
Khi bạn down hardware xuống thì các đèn trên PLC hoặc module có báo lỗi ko? Nếu ko báo tức là hardware ko có lỗi.
Khi hardware ko có lỗi mà tin hiệu ko đúng thì có thể là:
- Cấu hình trong hardware ko tương ứng với tín hiệu vật lý bạn dùng
Chẳng hạn bạn cấu hình loại tín hiệu cho module là áp mà tín hiệu vật lý bạn đưa vào là dòng.
- Bạn lập trình ko đúng
Bạn kiểm tra lại nhé.
-