    Còn đây là hướng dẫn cấu hình phần cứng. Quan trọng là phần cứng nếu cấu hình không được thì ko thể lập trình.

    phần này bạn có thể coi lại quá trình bạn khai báo khối Analog rồi bạn ghi chép lại bình thường. về câu chữ khi bạn viết người ta sẽ không bắt lỗi bạn mà vấn đề ở đây là bạn khai báo module đó người ta phải hiểu.
    ví dụ như:
    bước 1: tạo project.
    bước 2: chọn hardware/ insert Rack-300
    bước 3: Ở đây slot 1 là PS. slot 2 là khai báo loại CPU (PLC) mình sư dụng, slot 3 là IM. slot 4 trở đi là module mở rộng. SLot 1& slot 3 có thể không cần khai báo.
    Bước 4: khai báo CPU sử dung, slot 4 ta sẽ chọn module I/O mở rộng, slot 5 chọn module analog.
    chọn module I/O và analog vào SM300. DI/DO = module I/O, AI/AO = module analog.