  1. #171
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    Dạ, em làm được rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ ! đúng là có người chỉ bảo có khác !!!!!

  2. #172
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    35
    Thanks
    20
    15 lượt trong 10 bài viết
    Đây là công thức tính Analog của siemens
    CT Analog.JPG
    bạn có thể tự viết 1 đoạn chương trình theo công thức này để sử lý tín hiệu mà không cần dùng hàm có sẵn
    ngoài ra công thức này còn áp dụng để sử lý Xung tốc độ cao ... và áp dụng cho các loại PLC của các hãng khác nữa
    - nếu bạn dùng khối hàm thì mỗi loại PLC bạn phải đi tìm và học hết các khối hàm mình cần, còn nếu bạn thuộc một công thức thì có thể áp dụng cho tất cả các loại PLC
    chúc bạn thành công hơn nữa

  3. The Following 4 Users Say Thank You to baby.auto For This Useful Post:


  4. #173
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    38
    Thanks
    9
    2 lượt trong 2 bài viết
    Capture.PNG
    Dạ, các pro cho em hỏi em làm 2 đầu vào AI vào FC 105 , em viết trong khối FC1 thế này có được k ạ ? em đang thắc mắc nếu 2 tín hiệu đồng thời trích mẫu vào 1 khối FC 105 thì nó có đọc đc k ạ ? hép hép
    Lần sửa cuối bởi BKVuDuyTu, ngày 03-22-2015 lúc 05:27 PM.

  5. #174
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    gửi các bạn một số video về xử lý và điều khiển tín hiệu analog với step7:
    pid controller
    https://youtu.be/XpkAWKCSQ8g
    http://adf.ly/1IPnEH
    analog signal processing step7
    http://adf.ly/1ITGnH
    hsc high speed counter with sfb47
    http://adf.ly/1ITGvw

  6. Bài viết của "huyvnpte" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #175
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Chào mọi người!
    Module AI S7300 của mình cấu hình dòng 4-20mA. Hôm bữa sự cố đứt dây dẫn từ sensor về module AI, theo lý thuyết dòng mà ngõ AI nhận được lúc này là 0mA (giá trị thanh ghi sẽ là -6912). Nhưng khi mình online thì thấy giá trị thanh ghi là -32678 ??? Có tiền bối nào giải thích rõ hiện tượng này không. Thanks!
    Lần sửa cuối bởi platium_k, ngày 08-02-2017 lúc 04:43 PM.

  8. #176
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Theo mình Sensor đứt dây thì mach hở rồi PLC làm sao đọc được mà hiểu 0mA. Và nếu như bạn nói vậy lúc sensor trả về analog có giá trị min là 0mA đồng nghĩa với đứt dây sao? Trường hợp này hàm đọc analog của PLC tự trả về giá trị min chủa biến analog thì phải.

  9. #177
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    28
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Theo mình Sensor đứt dây thì mach hở rồi PLC làm sao đọc được mà hiểu 0mA. Và nếu như bạn nói vậy lúc sensor trả về analog có giá trị min là 0mA đồng nghĩa với đứt dây sao? Trường hợp này hàm đọc analog của PLC tự trả về giá trị min chủa biến analog thì phải.
    Sensor của mình có bộ chuyển đổi đi kèm xuất tín hiệu 4-20mA về PLC. Mặc định khi sensor hỏng nó sẽ xuất về 3,8mA hoặc 23mA. Nếu bình thường thì min của sensor là 4mA, bởi vậy người ta đưa ra chuẩn công nghiệp là 4-20mA để phân biệt sự cố đứt dây so với trường hợp min của nó.