Trích dẫn Gửi bởi phutu207 Xem bài viết
Cho mình hỏi: Về sử lí nhiễu mạng profibus (nghi nhiễu)
Mình đang dùng S7-300 CPU 315 2DP nối mạng profibus với 2 ET200M. Khoảng cách từ CPU tới ET1 là 1m, từ ET1 tới ET2 là 52m. Mình set tốc độ Profibus là 1.5Mb/s thì không kết nối được, khi set xuống 187.5 Kb/s thì kết nối được, nhưng khi chạy chương trình thì lâu lâu báo lỗi ko nhận cấu hình (là do mạng ko kết nối được). Vấn đề là theo lý thuyết thì với tốc độ 1.5Mb/s, độ dài mạng tối đa là 200m. Cáp và jack mạng mình dùng của Siemens luôn. Vậy các pro có cách nào khắc phục không, xin giúp với.
Hi, bạn nên kiểm tra lại một số phần:
1. GROUND cho toàn hệ thống, phải là GROUND sạch nhé.
2. Phần thi công đoạn cáp vào đầu cắm có đúng chưa? Có khi phần tiếp xúc GROUND chưa tốt.
3. Trên đường đi của cáp Profibus có đoạn nào đi cùng với dây động lực / đặc biệt là dây từ Biến tần hay không? Nếu buộc phải đi cùng thì phải cách nhau ít nhất 10cm, tối ưu là đi chéo 1 góc 90*. Nếu được, bạn cho dây Profibus đi vào 1 rãnh riêng của máng cáp (nối đất đầy đủ cái máng cáp này).
4. Đoạn 1mét Profibus, bạn tăng lên thành 1m5 hoặc 2m thử xem :D.

Cuối cùng nếu không giải quyết được thì phải dùng tool để chẩn đoán sự cố mạng Profibus rồi, tham khảo tool: