Anh/chị cho em hỏi: làm sao để install file GSD trong simatic manager vậy?
Em có mấy file GSD mà khi install vô trong phần hardware configure thì ko thấy gì cả.
Anh/chị nào có fiel GSD install thành công thì gửi cho em với. Thanks for your !
Anh/chị cho em hỏi: làm sao để install file GSD trong simatic manager vậy?
Em có mấy file GSD mà khi install vô trong phần hardware configure thì ko thấy gì cả.
Anh/chị nào có fiel GSD install thành công thì gửi cho em với. Thanks for your !
How do you integrate a GSD file into the STEP 7 HW Config for PROFIBUS or PROFINET?
http://support.automation.siemens.co...71&caller=view
bạn tham khảo nha
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=721
Đã có hướng dẫn ở cả diễn dàn rồi.
Thân chào và chúc thành công
em muốn cấu hình S7_300 master và S7_200 làm slave nhưng mà tìm ko thấy cái EM277 đâu, vậy cho em hỏi cái này có cần updata hadware ko.hay làm ntn.mọi người .
Hidden Content Hidden Content Hidden Content
Hidden Content HỌC HỎI-CHIA SẺ-PHÁT TRIỂNHidden Content
http://support.automation.siemens.co...52&caller=view file gsd của em277
đây nè bạn ,down về cài vào như hướng dẫn ở trên
Cho mình hỏi: Về sử lí nhiễu mạng profibus (nghi nhiễu)
Mình đang dùng S7-300 CPU 315 2DP nối mạng profibus với 2 ET200M. Khoảng cách từ CPU tới ET1 là 1m, từ ET1 tới ET2 là 52m. Mình set tốc độ Profibus là 1.5Mb/s thì không kết nối được, khi set xuống 187.5 Kb/s thì kết nối được, nhưng khi chạy chương trình thì lâu lâu báo lỗi ko nhận cấu hình (là do mạng ko kết nối được). Vấn đề là theo lý thuyết thì với tốc độ 1.5Mb/s, độ dài mạng tối đa là 200m. Cáp và jack mạng mình dùng của Siemens luôn. Vậy các pro có cách nào khắc phục không, xin giúp với.
Em đang gặp chút vấn đề về lỗi trong mạng Profibus. Rất mong mọi người giúp đỡ.
Mạng truyền thông Profibus em đang sử dụng liên kết giữa PLC S7-300 và một vài Module ET 200L. Tuy nhiên, khi 1 trong các ET 200L bị mất mạng (do nguồn hoặc lý do nào đó) thì tất cả các module khác đều bị mất. Việc lỗi này diễn ra trong thời gian ngắn và tự động trở lại bình thường sau đó. Nhưng lúc lỗi thì PLC báo Fault và chuyển sang chế độ Stop, thế nên khi mất lỗi thì không tự chuyển sang Run được. Hic.
Em vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề này, rất mong nhận được trợ giúp từ phía các bác. Em xin cám ơn rất nhiều.