Thành viên cấp 1
Ý anh Hùng là trong trường hợp cẩu trục ngang có 3 động cơ, 2 động cơ phục vụ di chuyển(ví dụ 30HP), động cơ còn lại dùng cho nâng/hạ (ví dụ 150HP). Chức năng đồng tốc rất quan trọng đối với 2 động cơ phục vụ di chuyển trên 2 đường song song, giúp phấn bố tải đều trên 2 động cơ này, ngoài ra giúp an toàn cho người vận hành và hàng hóa.
Bạn có thể dùng bất kỳ mạng truyền thông nào, nhưng dùng Analog thì độ tin cậy không cao, sai số tích lũy nhiều, dể nhiễu...
Biến tần bạn có thể chọn Siemens hoạc Yakawa chuyên dùng cho cẩu trục, đặc biệt ở biến tần có chức năng Droop Control giúp đồng tốc rất hay
-