Thành viên cấp 9
2 con CPU 400 kết nối qua Ethernet có nhiều cách,ứng với mỗi cách bạn sẽ sử dụng các khối hàm truyền nhận riêng
1.Qua open communication with send/receive blocks.Cách này thì bạn dùng các khối hàm TSEND/TRCV hay TUSEND/TURCV
2.Qua open communication with T blocks .Bạn sử dụng các khối hàm TSEND/TRCV hoặc AG_SEND/AG_RECV, AG_LSEND/AG_LRECV,AG_SSEND/AG_SRECV
3.Qua PNIO ,sử dụng các khối hàm DPRD_DAT/ DPWR_DAT
Mỗi cặp khối hàm là 1 con gửi 1 con nhận và mỗi phương pháp truyền thông ở trên có những đặc điểm riêng,để biết khi nào mình dùng phương pháp nào!!