    Truyền thông modbus RTU S7-1200

    Chào anh em!
    Mình đang dùng PLC s7-1200, truyền thông modbus rtu với 5 biến tần LS. Bình thường các biến tần đều chạy thì hệ thống chạy ok, nhưng khi tắt một biến tần bất kỳ đi thì hệ thống điều khiển bị delay mất hơn 10~20s, mình xem chương trình thì thấy Hàm đọc của con tắt hiện busy rất lâu. Vậy nhờ anh em giúp mình làm thế nào để hệ thống vẫn hoạt động bình thường khi có 1 con lỗi hoặc không bât. Mình cảm ơn!

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Được cảm ơn
    8 lượt trong 7 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Chào anh em!
    Mình đang dùng PLC s7-1200, truyền thông modbus rtu với 5 biến tần LS. Bình thường các biến tần đều chạy thì hệ thống chạy ok, nhưng khi tắt một biến tần bất kỳ đi thì hệ thống điều khiển bị delay mất hơn 10~20s, mình xem chương trình thì thấy Hàm đọc của con tắt hiện busy rất lâu. Vậy nhờ anh em giúp mình làm thế nào để hệ thống vẫn hoạt động bình thường khi có 1 con lỗi hoặc không bât. Mình cảm ơn!
    Bạn xử lí khi có cờ lỗi của hàm đó bật lên thì next sang trạm khác xem sao. Hoặc thêm 1 chân input báo nguồn của mỗi biến tần, có nguồn thì mới đọc, mất thì cho qua luôn.

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    152
    Được cảm ơn
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi duc.thao Xem bài viết
    Bạn xử lí khi có cờ lỗi của hàm đó bật lên thì next sang trạm khác xem sao. Hoặc thêm 1 chân input báo nguồn của mỗi biến tần, có nguồn thì mới đọc, mất thì cho qua luôn.
    Hi, mình xử lý rồi, quên đặt thời gian chờ khi timeout, trước để 5s quét 3 lênh nên 1 con dừng thành delay 15s. Hệ thống có 15 con dừng vài con là coi như toi :d

    Sửa chữa, cải tạo dây chuyền sản xuất tự động hóa

    ==================================================
    Cell phone: 0984 774 891
    Email: Hidden Content

 

 

Các Chủ đề tương tự

  1. Truyền thông MODBUS với PLC S7 - 1200
    Bởi khoatoan trong diễn đàn S7 - 1200
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 12-29-2016, 09:11 PM
  2. Truyền thông Modbus
    Bởi nguyenvantung trong diễn đàn MẠNG TRUYỀN THÔNG CN
    Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 04-03-2014, 05:32 PM
  3. Truyền thông Modbus TCP giữa S7-1200 và các thiết bị.
    Bởi dohung trong diễn đàn S7 - 1200
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-06-2011, 12:11 PM
  4. Truyền thông Dữ liệu thông qua Modbus/TCP với PLC S7-1200
    Bởi tran_hieu0983 trong diễn đàn S7 - 1200
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 08-21-2011, 10:22 AM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top
may pha cafe