Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết

    Truyền thông modbus RTU S7-1200

    Chào anh em!
    Mình đang dùng PLC s7-1200, truyền thông modbus rtu với 5 biến tần LS. Bình thường các biến tần đều chạy thì hệ thống chạy ok, nhưng khi tắt một biến tần bất kỳ đi thì hệ thống điều khiển bị delay mất hơn 10~20s, mình xem chương trình thì thấy Hàm đọc của con tắt hiện busy rất lâu. Vậy nhờ anh em giúp mình làm thế nào để hệ thống vẫn hoạt động bình thường khi có 1 con lỗi hoặc không bât. Mình cảm ơn!

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Thanks
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Chào anh em!
    Mình đang dùng PLC s7-1200, truyền thông modbus rtu với 5 biến tần LS. Bình thường các biến tần đều chạy thì hệ thống chạy ok, nhưng khi tắt một biến tần bất kỳ đi thì hệ thống điều khiển bị delay mất hơn 10~20s, mình xem chương trình thì thấy Hàm đọc của con tắt hiện busy rất lâu. Vậy nhờ anh em giúp mình làm thế nào để hệ thống vẫn hoạt động bình thường khi có 1 con lỗi hoặc không bât. Mình cảm ơn!
    Bạn xử lí khi có cờ lỗi của hàm đó bật lên thì next sang trạm khác xem sao. Hoặc thêm 1 chân input báo nguồn của mỗi biến tần, có nguồn thì mới đọc, mất thì cho qua luôn.

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    150
    Thanks
    10
    47 lượt trong 39 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi duc.thao Xem bài viết
    Bạn xử lí khi có cờ lỗi của hàm đó bật lên thì next sang trạm khác xem sao. Hoặc thêm 1 chân input báo nguồn của mỗi biến tần, có nguồn thì mới đọc, mất thì cho qua luôn.
    Hi, mình xử lý rồi, quên đặt thời gian chờ khi timeout, trước để 5s quét 3 lênh nên 1 con dừng thành delay 15s. Hệ thống có 15 con dừng vài con là coi như toi :d

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2014
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanghoa_dtt Xem bài viết
    Hi, mình xử lý rồi, quên đặt thời gian chờ khi timeout, trước để 5s quét 3 lênh nên 1 con dừng thành delay 15s. Hệ thống có 15 con dừng vài con là coi như toi :d
    Cài đặt như thế nào vậy bạn ? Chỉ mình với . Mình cũng đang mắc vấn đề này mà làm các kiểu k được ...

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top