Truyền thông modbus RTU S7-1200
Chào anh em!
Mình đang dùng PLC s7-1200, truyền thông modbus rtu với 5 biến tần LS. Bình thường các biến tần đều chạy thì hệ thống chạy ok, nhưng khi tắt một biến tần bất kỳ đi thì hệ thống điều khiển bị delay mất hơn 10~20s, mình xem chương trình thì thấy Hàm đọc của con tắt hiện busy rất lâu. Vậy nhờ anh em giúp mình làm thế nào để hệ thống vẫn hoạt động bình thường khi có 1 con lỗi hoặc không bât. Mình cảm ơn!
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
hoanghoa_dtt
Chào anh em!
Mình đang dùng PLC s7-1200, truyền thông modbus rtu với 5 biến tần LS. Bình thường các biến tần đều chạy thì hệ thống chạy ok, nhưng khi tắt một biến tần bất kỳ đi thì hệ thống điều khiển bị delay mất hơn 10~20s, mình xem chương trình thì thấy Hàm đọc của con tắt hiện busy rất lâu. Vậy nhờ anh em giúp mình làm thế nào để hệ thống vẫn hoạt động bình thường khi có 1 con lỗi hoặc không bât. Mình cảm ơn!
Bạn xử lí khi có cờ lỗi của hàm đó bật lên thì next sang trạm khác xem sao. Hoặc thêm 1 chân input báo nguồn của mỗi biến tần, có nguồn thì mới đọc, mất thì cho qua luôn.
-
-
Gửi bởi
duc.thao
Bạn xử lí khi có cờ lỗi của hàm đó bật lên thì next sang trạm khác xem sao. Hoặc thêm 1 chân input báo nguồn của mỗi biến tần, có nguồn thì mới đọc, mất thì cho qua luôn.
Hi, mình xử lý rồi, quên đặt thời gian chờ khi timeout, trước để 5s quét 3 lênh nên 1 con dừng thành delay 15s. Hệ thống có 15 con dừng vài con là coi như toi :d
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
hoanghoa_dtt
Hi, mình xử lý rồi, quên đặt thời gian chờ khi timeout, trước để 5s quét 3 lênh nên 1 con dừng thành delay 15s. Hệ thống có 15 con dừng vài con là coi như toi :d
Cài đặt như thế nào vậy bạn ? Chỉ mình với . Mình cũng đang mắc vấn đề này mà làm các kiểu k được ...
-