Thành viên cấp 4

Gửi bởi
nightmare.bk
bài của mình yc viết bằng stl chỉ dùng các lệnh a,o,=. mình đã thử lập bảng trạng thái nhưng chưa biết cách giải quyết trường hợp từ a về c nó lại qua b và nguoc lại. để tối về xem cái của bác khanh my xem tn
vấn đề viết bằng STL thì bạn viết = LAd sau chuyển là ok,còn hiểu và viết = STL là ok nhất. còn bài của bạn cần nói rõ yêu cầu của nó cần hoạt động ntn ra. viết chung chung ntn mỗi người hỗ trợ 1 hướng, rất khó thống nhất tư tưởng cho bạn. giúp bạn làm bài tập thì cũng là 1 cách ôn lại kiến thức và có thể học thêm thui :D. vậy nên cần đưa yêu cầu cụ thể . như vậy dễ suy nghĩ cách làm hơn.
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
thanhke_auto
vấn đề viết bằng STL thì bạn viết = LAd sau chuyển là ok,còn hiểu và viết = STL là ok nhất. còn bài của bạn cần nói rõ yêu cầu của nó cần hoạt động ntn ra. viết chung chung ntn mỗi người hỗ trợ 1 hướng, rất khó thống nhất tư tưởng cho bạn. giúp bạn làm bài tập thì cũng là 1 cách ôn lại kiến thức và có thể học thêm thui :D. vậy nên cần đưa yêu cầu cụ thể . như vậy dễ suy nghĩ cách làm hơn.
thì bài này giải quyết chạy trái, phải theo trình tự
A->B
B->A
A->C
C->A
trình tự từ trên xuống dưới khi các CTHT tác động.
mình nghỉ thế. mà các bác cứ giải quyết đề bài này củng dc.
-
-
Thành viên Mới

Gửi bởi
duykhanh_dtd
thì bài này giải quyết chạy trái, phải theo trình tự
A->B
B->A
A->C
C->A
trình tự từ trên xuống dưới khi các CTHT tác động.
mình nghỉ thế. mà các bác cứ giải quyết đề bài này củng dc.
bài của mình là nó fai đi theo đúng chu trình đó, tai A, B, C là các cảm biến. cái mình chưa hiểu là khi vật qua B, cảm biến nhận lên 1 nhưng chưa biết cách phân biệt trường hợp A>B quay trở lại A và trường hợp A>B>C (cũng như B>A và C>B>A) vì khi đó cb cùng có B=1, A=C=0 => các bác giúp mình về biến trung gian này đc k?
phải = A+B*?
trái = C+B*?
Tiện thể các bác cho mình hỏi luôn, bài đấy mà dùng R, S:
A I0.0
S M0.0
S Q0.0
R Q0.0
A I0.1
A M0.0
R M0.0 // cái này có cần thiết k vậy :|
S M0.1
R Q0.0
S Q0.1
......
Lần sửa cuối bởi nightmare.bk, ngày 04-04-2012 lúc 12:27 AM.
-
-
Thành viên cấp 4
cái này tôi có 1 hướng giải quyết ko dùng S,R là bạn cần che bit. nghĩa là khi A->B là ĐC quay thuận. sau đó đến B gặp CB như bạn dùng nó quay ngược. đến A lại quay thuận .nhưng lúc này nó phải chạy đến C. như vậy cần che con CB ở chỗ B đi.
như vậy mặc dù CB nó vẫn tác động nhưng mà ĐC của bạn vẫn chạy thuận, và khi tới C nó lại chạy ngược lại A. bạn có cho nó lặp đi lặp lại không hay chỉ 1 lần như vậy là đủ.
khi kết thúc 1 chu trình cần MOV 0 vào các biến trung gian(không dùng S,R). nếu chạy liên tục ?? lần đều được.
Lần sửa cuối bởi thanhke_auto, ngày 04-04-2012 lúc 12:40 AM.
-