-
Thành viên Đồng
anh hiếu có nhiều ví dụ hay wa, nhưng em chưa dung SE SD bao giờ, ai có thể cho em biết nó để làm gì và dùng thế nào không. S7 300 mình tệ quá
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tran_hieu0983
Bài toán này nếu dùng Sườn lên hay sườn xuống ý nguyendien là nhấn thì oN mà thả là off hả ^^.
Ý mình là nhấn cái nó sáng.( có còn nhấn hay đã thả nhé ^^).
Nhấn lần nữa nó mới tắt ^^
Đâu .Nhấn lần 1 , 2,3... đấy chứ a. mà kết hợp cả tiếp điểm đèn với nhút nhấn nữa .Tất cả các lệnh dùng là : A ,AN ,FP ,FN ,S ,R
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
tran_hieu0983
Mình đưa thêm một số bài toán như sau:
1. Chuyển đổi timer SD thành SE.
2. Chuyển đổi timer SE thành SD.
3. Viết tạo ngõ xung nhấp nháy với chu kỳ tùy định ^^
Mình nói là: " lệnh không quan trọng mà giải thuật của bạn mới quyết định vấn đề" ^^
Bài tạo xung hình như có hẳn topic về nó rồi thì phải (lệnh + Ngắt +Clock CPU)
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
anhlv.ddt
anh hiếu có nhiều ví dụ hay wa, nhưng em chưa dung SE SD bao giờ, ai có thể cho em biết nó để làm gì và dùng thế nào không. S7 300 mình tệ quá
Xin thay mặt a. Hiếu.
Một lời nói khó hết ý. Bạn download tài liệu S7-300 CB tại đây http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=138 về tham khảo nha.
-
-
Thành viên Đồng
ak, hóa ra nó chính là mấy timer của S7 300 thôi, tại em thấy tên nó ngắn quá còn em hay dùng thấy tên toàn là S_ODT, S_ODTS...
-
-
Little PLC
Giờ ví dụ như tôi muốn sử dụng timer nhập vào cho Wincc nhưng nó bị tràn vùng nhớ kiểu S5T# độ phân giải nếu để thì không tùy chọn được, vậy mình sẽ có cách như thế nào nhỉ ^^. Kaka, vui xíu nhé
-
-
Little PLC
"Em muốn hỏi cách xử lý thời gian mà mình muốn nhập thời gian trên wincc hoặc trên màn hình MP277. Trong PLC thì có 2 cách nhập giá trị thời gian: 1 là nhập giá trị hằng số thì không thay đổi dược thời gian trên wincc, 2 là nhập MW...mà em nhập MW thì độ phân giải có 10ms nên giá trị thời gian không đáp ứng được nhu cầu vì mình không thể nhập giá trị quá lớn. Vậy em muốn hỏi có cách nào (code) để tính toán thới gian mà S7-300 nhận giá trị có độ phân giải lớn hơn không? (độ phân giải có thề là giây hoặc phút). "
Một bạn hỏi mình thì và đã xử lý và đưa ra để các bạn cùng giải cho vui. thân chào
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
tran_hieu0983
Giờ ví dụ như tôi muốn sử dụng timer nhập vào cho Wincc nhưng nó bị tràn vùng nhớ kiểu S5T# độ phân giải nếu để thì không tùy chọn được, vậy mình sẽ có cách như thế nào nhỉ ^^. Kaka, vui xíu nhé
Theo em thì mình move giá trị vào timer hay chính là dùng wicc để nhập giá trị vào đó, thực hiện theo kiểu của timer, bit 15 và 14 cho bằng 0. bit 13 và 12 để nhập độ phân giải, giá trị lưu trong 12 bit còn lại. như vậy sẽ có ví dụ:
move (16#0010 111 0101 111)
em chưa thử không bit đúng không @@
-
-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
tran_hieu0983
"Em muốn hỏi cách xử lý thời gian mà mình muốn nhập thời gian trên wincc hoặc trên màn hình MP277. Trong PLC thì có 2 cách nhập giá trị thời gian: 1 là nhập giá trị hằng số thì không thay đổi dược thời gian trên wincc, 2 là nhập MW...mà em nhập MW thì độ phân giải có 10ms nên giá trị thời gian không đáp ứng được nhu cầu vì mình không thể nhập giá trị quá lớn. Vậy em muốn hỏi có cách nào (code) để tính toán thới gian mà S7-300 nhận giá trị có độ phân giải lớn hơn không? (độ phân giải có thề là giây hoặc phút). "
Một bạn hỏi mình thì và đã xử lý và đưa ra để các bạn cùng giải cho vui. thân chào
cái này em chịu thua, có dùng hàm đặc biệt gì không anh ?
-
-
Little PLC
Gửi bởi
anhlv.ddt
cái này em chịu thua, có dùng hàm đặc biệt gì không anh ?
no có dùng hàm ^^
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:56 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu