Đăng Ký
Trang 4 của 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 230

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Thanks
    1
    4 lượt trong 4 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hongminhbv Xem bài viết
    Với khoảng cách xa trên 500 mét bạn phải dùng thêm modul khuếch đại tín hiệu Profibus ( mình quên tên rồi mong bác hiếu chỉ giúp )
    Trong thực tế hầu như không ai kết nối Profibus với khoản cách trên 500m cả vì lý do sau :
    - Tốc độ chuyền tải chậm ( ở khoản cách xa )
    - Chi phí modul tốn kém.
    - Bị nhiễu tín hiệu trên đường truyền ( đây là nguyên nhân chính ) Profibus đòi hỏi chống nhiễu rất cao trên đường đi thông thường phải đi riêng một máng ( ống dẫn ) nên ở khoảng cáh xa chi phí quá lớn.
    ...
    Ở khoảng cách xa người ta chuyển sang dùng internet ... rồi bạn ơi
    Phần ghi các địa chỉ I/O vào vùng nhớ DB bạn có thể hỏi anh Tran_Hiếu983 hoặc anh anhlv.dđt thì tốt nhất phần này mình cũng gà mờ lắm
    Anh hongminhbv có sdt của anh Hiếu không ạ, cho em xin với em hỏi anh ý chút. Thanks anh trước nhé

  2. #2
    hongminhbv
    Guest
    Có đây bạn ơi
    0987.338.334

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    cảm ơn các bạn rất nhiều.

  4. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Xin gởi tới các bạn một bài tập cơ bản nhé. Các bạn chỉ sử dụng môt nút nhấn để bật tắt bóng đèn thôi nhé. ^^
    Bài này mình xin gọi là: Một nút nhấn 2 tác động

    Khi tác động lần đầu đèn sẽ sáng, nếu tác động lần tiếp theo đèn tắt. và cứ thế tiếp tục ^^.


    Chú ý là chỉ dụng các lệnh On/Off thuần túy như: Tiếp điểm thường đóng, thường mở, set, reset, kích xung cạnh lên, cạnh xuống, save... Không sử dụng các khối hàm, counter, timer, các lệnh đặc biệt .... ^^
    Mình đưa bài này ra với ý muốn nói với các bạn: Giải thuật mới quan trọng chứ lệnh chưa phải điều quyết định.
    Phương pháp là bậc thầy của các thầy

    ****Tôi sẽ cho bạn 2 đáp án và bạn phân tích cái nào đúng cái nào sai hay cả 2 đều đúng. Và giải thích tại sao nhé. Lệnh học 1 ngày 2 ngày là biết và có thể biết hết nhưng hiểu và sử dụng linh động thì thuộc về hiểu và.... ^^


    200 hay 300 cũng đều on/off giống nhau, còn khác thế nào thì sẽ nói ở chỗ khác.



    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 08-28-2011 lúc 06:57 PM. Lý do: bổ sung đáp án
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #5
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Xin gởi tới các bạn một bài tập cơ bản nhé. Các bạn chỉ sử dụng môt nút nhấn để bật tắt bóng đèn thôi nhé. ^^
    Bài này mình xin gọi là: Một nút nhấn 2 tác động

    Khi tác động lần đầu đèn sẽ sáng, nếu tác động lần tiếp theo đèn tắt. và cứ thế tiếp tục ^^.


    Chú ý là chỉ dụng các lệnh On/Off thuần túy như: Tiếp điểm thường đóng, thường mở, set, reset, kích xung cạnh lên, cạnh xuống, save... Không sử dụng các khối hàm, counter, timer, các lệnh đặc biệt .... ^^
    Mình đưa bài này ra với ý muốn nói với các bạn: Giải thuật mới quan trọng chứ lệnh chưa phải điều quyết định.
    Phương pháp là bậc thầy của các thầy
    Một bài toán hay đó. Mới đầu mình học PLC khi đọc bài toán này thì thấy vừa đơn giản nhưng lại vừa vô lý ( ở chổ chỉ ON/OFF thì sao làm được :confused. Nhưng 1 hồi điên đầu, nhức óc thì mới giải quyết được.:rolleyes:
    Tóm lại đây là 1 bài toán hay và thú vị
    Vinh - 0935 501 812

  6. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    444
    Thanks
    12
    16 lượt trong 14 bài viết
    bài toán này đúng là đau đầu thật,anh có bài post lên cho em tham khảo với đk không

  7. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thanhkethuhien Xem bài viết
    bài toán này đúng là đau đầu thật,anh có bài post lên cho em tham khảo với đk không
    Phải đổ xương máu thì thành công mới đến với ta, đúng không bạn.?! Bạn cứ cho lời giải của mình tôi sẽ gửi lời giải của tôi, bạn nhé.
    Tôi sẽ cho bạn 2 đáp án và bạn phân tích cái nào đúng cái nào sai hay cả 2 đều đúng. Và giải thích tại sao nhé. Lệnh học 1 ngày 2 ngày là biết và có thể biết hết nhưng hiểu và sử dụng linh động thì thuộc về hiểu và.... ^^



    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 08-28-2011 lúc 06:55 PM. Lý do: Bổ sung đáp án
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #8
    bibi818
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Xin gởi tới các bạn một bài tập cơ bản nhé. Các bạn chỉ sử dụng môt nút nhấn để bật tắt bóng đèn thôi nhé. ^^
    Bài này mình xin gọi là: Một nút nhấn 2 tác động

    Khi tác động lần đầu đèn sẽ sáng, nếu tác động lần tiếp theo đèn tắt. và cứ thế tiếp tục ^^.

    Sao chưa thấy ai đưa bài giải vậy. Mình đưa bài làm của mình, mọi người xem thử có đúng không nha
    A I0.0
    FP M0.0
    AN Q0.0
    =M0.1

    A I0.0
    FP M0.2
    A Q0.0
    =M0.3

    A (
    O M0.1
    O Q0.0
    )
    AN M0.3
    = Q0.0

  9. #9
    Cộng tác viên
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hải Dương
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Xin gởi tới các bạn một bài tập cơ bản nhé. Các bạn chỉ sử dụng môt nút nhấn để bật tắt bóng đèn thôi nhé. ^^
    Bài này mình xin gọi là: Một nút nhấn 2 tác động

    Khi tác động lần đầu đèn sẽ sáng, nếu tác động lần tiếp theo đèn tắt. và cứ thế tiếp tục ^^.


    Chú ý là chỉ dụng các lệnh On/Off thuần túy như: Tiếp điểm thường đóng, thường mở, set, reset, kích xung cạnh lên, cạnh xuống, save... Không sử dụng các khối hàm, counter, timer, các lệnh đặc biệt .... ^^
    Mình đưa bài này ra với ý muốn nói với các bạn: Giải thuật mới quan trọng chứ lệnh chưa phải điều quyết định.
    Phương pháp là bậc thầy của các thầy

    ****Tôi sẽ cho bạn 2 đáp án và bạn phân tích cái nào đúng cái nào sai hay cả 2 đều đúng. Và giải thích tại sao nhé. Lệnh học 1 ngày 2 ngày là biết và có thể biết hết nhưng hiểu và sử dụng linh động thì thuộc về hiểu và.... ^^


    200 hay 300 cũng đều on/off giống nhau, còn khác thế nào thì sẽ nói ở chỗ khác.



    Bài này em làm được bằng toàn tiếp điểm relay rồi chứ không cần sườn lên sườn xuống của PLC anh Hiếu ạ.
    Đã Test và thành công =)
    Tự Động Hóa - HaUI
    Email: Hidden Content
    SĐT: 0902135284

  10. #10
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi phongtdhk4 Xem bài viết
    Bài này em làm được bằng toàn tiếp điểm relay rồi chứ không cần sườn lên sườn xuống của PLC anh Hiếu ạ.
    Đã Test và thành công =)
    chúc mừng.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

Trang 4 của 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top