    Hi All,
    Mình nghĩ trong lập trình nếu biết những vấn đề nhỏ như: Push On/Push Off, bit alway On/Off,...sẽ giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian [kinh nghiệm hehehe...]. Hôm nay sẽ giới thiệu những phần nhỏ mà mình biết:
    1/ Alway On/Off bits:
    code:
    untitled.JPG
    2/ Nhập giá trị thời gian cho timer trên WinCC or HMI:
    - MW10 (tag on WinCC or HMI) chứa giá trị nạp cho timer .
    code:
    1.JPG
    w#16#xxxx : quyết định độ phân giải thời gian cho giá trị nạp
    - w#16#0000: 0.01s
    - w#16#1000: 0.1s
    - w#16#2000: 1s
    - w#16#3000: 10s
    vd: nếu bạn nhập: w#16#2000 thì thời gian nạp cho timer sẽ là: 1s x MW10
    .
    .
    (cont).
    Thanks
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  2. #2
    bibi818
    Guest
    Mấy anh cho em hỏi: h em muốn 2 đèn thay nhau sáng: đèn 1 sáng 3s, sau đó đèn 2 sáng 3s, chu trình cứ lặp đi lặp lại. Nhưng sao em viết như thế này thì nó không chạy được:
    A(
    O T 6
    O I 1.0
    O Q 1.0
    )
    AN T 5
    = Q 1.0

    A Q 1.0
    L S5T#3S
    SD T 5

    A(
    O T 5
    O Q 1.1
    )
    AN T 6
    = Q 1.1

    A Q 1.1
    L S5T#3S
    SD T 6

  3. #3
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    tui không dành về STL lắm, hiện tại máy này không cài step7. nên ko hiểu được code bạn viết, nhưng với bài toán này thì quá đơn giản mà. Thay vì việc bạn nghĩ sử dụng điều khiển 2 đèn sáng như yêu cầu của bạn, bằng việc bạn tạo tao xung có T = 6s trong đó Ton = 3s và Toff = 3s.
    C1: dùng 2 timer tạo xung
    C2: dùng 1 timer và lệnh so sánh
    tạm thời chỉ 2 cách. bạn thử làm coi, chương trình này đơn giản thôi ^^!
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  4. Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #4
    bibi818
    Guest
    @anhlv.ddt: nếu mình cũng viết chương trình y chang như vậy cho thằng Mitsu thì nó chạy, còn thằng S7-300 nì muốn chạy thì mình phải viết thế này nó mới chạy:
    A(
    O T 6
    O I 1.0
    O Q 1.0
    )
    AN T 5
    = Q 1.0

    A(
    O T 5
    O Q 1.1
    )
    AN T 6
    = Q 1.1
    A Q 1.0
    L S5T#3S
    SD T 5

    A Q 1.1
    L S5T#3S
    SD T 6

    Mình cũng không hiểu tại sao

  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh trần hiếu 0983 cho e hỏi?
    cái thằng P trên sơ đồ nghĩa là j ah?
    e đánh thử vào máy mà nó không có nhận
    nó báo lỗi???

  7. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranhuy84 Xem bài viết
    anh trần hiếu 0983 cho e hỏi?
    cái thằng P trên sơ đồ nghĩa là j ah?
    e đánh thử vào máy mà nó không có nhận
    nó báo lỗi???
    P lệnh lấy xung cạnh lên
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  8. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh plc.jpg
    các bác cho e hỏi thêm, e dùng s7 300 và chưa tìm thấy ký hiệu của đếm sườn lên và sườn xuống. e có up hình kèm theo, mong các bác chỉ giáo thêm. cái mà e dung đó có phải là đếm sườn lên hay ko? nếu phải thì sao lại ko thực hiện được bài toán mà các bác đưa ra. (e đã đọc tài liệu rồi nhưng vẫn không thấy). các bác chỉ giáo thêm.

  9. #8
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    viết sai chương trình kia. Sao lệnh P và N lại khai báo I0.0 bạn đội sang bit khác sẽ biết ngay thôi
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  10. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    vậy lệnh P phải đổi sang bit nao?
    chỉ luôn cho mình cái với. ma nữa nè, chiều qua bật PLC s7 300 V5.5 trên win 7 vẫn ok. tối về bật nó đòi key. anh e nào biết hay đã từng gặp thì chỉ luôn cho mình cái. Mình tìm trên mạng qua rùi nhưng làm thử chưa đc.
    Mong anh e sớm hồi âm.

  11. #10
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tranhuy84 Xem bài viết
    vậy lệnh P phải đổi sang bit nao?
    chỉ luôn cho mình cái với. ma nữa nè, chiều qua bật PLC s7 300 V5.5 trên win 7 vẫn ok. tối về bật nó đòi key. anh e nào biết hay đã từng gặp thì chỉ luôn cho mình cái. Mình tìm trên mạng qua rùi nhưng làm thử chưa đc.
    Mong anh e sớm hồi âm.
    bạn đang tự biến mình thành nô lệ của Internet và các website hỗ trợ thì phải. Ráng làm rồi hỏi chứ cái gì củng hỏi.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  12. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


Trang 9 của 23 Đầu tiênĐầu tiên ... 789101119 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top