Địa chỉ của nó chạy từ I376.0 đến I391.7 bạn ah, vụ này mình làm rồi
Ví dụ bạn dùng trên ET 200M có 10 modul 16 DI thì nó đánh theo thứ tự từ modul gần vớ ET nhất đến modul xa ET nhátlần lượt như sau.
- modul1 ( gần nhất với ET 200M ) địa chỉ : I376.0, I376.1 ... I377.7
- modul tiếp theo như vậy
- modul thứ 10 ( xa ET 200M nhất ) là : I390.0, I390.1 ... I391.6, I391.7
Với địa chỉ đầu vào và đầu ra như trên thì khi có một tín hiệu từ cảm biến trả về thì bạn sẽ sẽ lập là I376.0 , I376.1 .... tương ứng với vị trí cảm biến của ban đấu nối vào
Thank bạn hongminhbv nhé, mình cũng nghĩ là như thế nhưng chưa dám chắc lắm. Cho mình hỏi thêm một chút là khi ET200M được xem như là các module mở rộng từ xa và cách đọc địa chỉ như thế. Nhưng với khoảng cách quá xa (vài Km) thì tín hiệu có thể là do trễ đường truyền mà CPU không kịp nhận biết, khắc phục điều này người ta ghi các tín hiệu này vào trong các khối DB và truy cập vào các khối này để điều khiển. Vậy cách ghi lại các địa chỉ I/O này như thế nào (dùng lênh MOV) ghi từng bit lại hay sao. Mong bạn và mọi người giúp đỡ thêm mình với. Cảm ơn mọi người
-