cho em hỏi đoạn code :
A I 0.0
FP M 0.0
= M 0.1
các anh giải thích giùm em với !!!
khi mô phỏng em không thấy hiện tượng gì ở biến M 0.1 ? vì sao vây ?
thanks a lot !
Đây là lệnh bắt xung cạnh lên. Nó tương đương với lệnh (P)
Khi tác động như vậy thì bạn chú ý rằng M0.0 sẽ cùng trạng thái với I0.0 và M0.1 chỉ chớp rồi tắt trong vòng 1 chu kỳ lệnh ( khoảng 0.3us - 0.5us tùy thuộc loại cpu).