    Trích dẫn Gửi bởi ncrazy Xem bài viết
    Dear mọi người!
    Mình có bài toán sau mọi người cùng thảo luận nha:
    Mình có 1 bộ công suất có 5 ngõ ra để điều khiển 5 đèn halogen, bình thường công suất bộ điều khiển có thể chịu được 5 đèn sáng cùng lúc nhưng khi khởi động nếu bật 5 đèn cùng lúc thì sẽ quá tải bộ công suất, bài toán đặt ra là phải khởi động tuần tự 5 đèn để giảm dòng khởi động. Tín hiệu bật đèn là I0.0, ngõ ra kích đèn là Q0.0 đến Q0.4
    Bài này đơn giản mà anh, muốn tuần tự thì chỉ đem timer ra mà so sánh,
    đầu tiên bật I0.0 thì cho Q0.0 lên 1 và kích hoạt trung gian nuôi timer. Khi timer =5s thì bật tiếp đèn 2........cứ thế, bài này theo kiểu khởi động động cơ qua các cấp điện trở đây mà