Đăng Ký
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Unhappy Vấn đề khi setting biến tần siemens g120

    #HELP
    #PID#G120#SETTING

    Em chào mọi người. Mọi người cho em hỏi có ai đã setting PID của biến tần siemens G120 trên software Starter không ạ.
    Em đang setting PID biến tần G120 này nhưng mãi không được.
    SETPOINT SOURCE em đặt giá trị fixed setpoint PID, còn giá trị ACTUAL SETPOINT SOURCE em dùng bộ giả lập analog 4-20mA để điều chỉnh.
    Giá trị sai số có tính được nhưng sau khối PID và Limitation Active thì lại không có giá trị (0%).
    Em đã set đầy đủ các thông số, mà vẫn không biết tại sao lại không có giá trị ngõ ra sau hàm PID.
    EM làm mấy ngày nay rồi mà không được, làm theo y chang hướng dẫn trên mạng nhưng đang bị vấn đề chỗ đó
    Em đang thắc mắc không biết em dùng bộ analog để giả lập tín hiệu feedback đưa về như vậy để setting PID thì nó có chịu hay không, chứ em thấy ngta setting cũng đơn giản mà làm theo thì không ra kết quả.
    Nhờ cao nhân nào có kinh nghiệm chỉ , sắp hết dealine rồi ạ
    Cảm ơn mọi người đọc bài!!!!!
    Đây là hình em chụp kết quả ạ

    viber image.jpg

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2016
    Bài viết
    8
    Thanks
    0
    3 lượt trong 3 bài viết
    Giá trị thực tế đang lớn hơn Setpoint sao chạy dc, bạn tăng Setpoint lên hoặc giảm giá trị tt xuống nha.

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    hôm trước mình có làm giá trị thực nhỏ hơn và lớn hơn setpoint nó đều ko chạy được, có lẽ vì vấn đề Limitation Active, nhưng cuối cùng cũng tìm ra hướng giải quyết rồi. Đó là bình thường mình set P2200 (enable PID) bằng 1 , nhưng giờ đổi qua là dùng chung với nút nhấn Start (tức là khi nhấn start thì sẽ cho enable luôn)

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2020
    Bài viết
    4
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Liên hệ Phi Trường Automation nếu cần sửa chữa biến tần Siemens
    Lần sửa cuối bởi suabientan, ngày 04-13-2020 lúc 11:10 AM.

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top