Tôi có bài toán như sau: mọi người cùng tham khảo nhé.
Bài toán của tôi phần cứng gồm.
1-một sensor áp xuất 4-20ma
2-một cpu 224xp
3- ba biến tần mm430
bài toán cần giải là: điều khiển ba biến tần này chạy theo áp suất, khi áp suất giảm thì lần lượt biến tần chạy khi áp suất đủ thì biến tần giảm sao cho áp suất lúc nào cũng ở 10 Bar
chú ý: truyền giưa PLC và MM430 là truyền USS
đây là bài tập mình đang giải, rất mong mọi người đóng góp để bài toán được trọn vẹn
đây giống một hệ kín, phản hổi áp suất về bằng cảm biến. Bạn đọc giá trị áp suất về PLC và so sánh với giá trị đặt tương đương với áp suất 10 bar. khi áp tụt thì tăng tốc bơm lên, áp tăng thì giảm xuống. Dùng qua USS thì đơn giản quá còn gì. ^^! đó là cách thực hiện.
-