Thành viên cấp 10

Gửi bởi
tranvu.tnt
Tôi có bài toán như sau: mọi người cùng tham khảo nhé.
Bài toán của tôi phần cứng gồm.
1-một sensor áp xuất 4-20ma
2-một cpu 224xp
3- ba biến tần mm430
bài toán cần giải là: điều khiển ba biến tần này chạy theo áp suất, khi áp suất giảm thì lần lượt biến tần chạy khi áp suất đủ thì biến tần giảm sao cho áp suất lúc nào cũng ở 10 Bar
chú ý: truyền giưa PLC và MM430 là truyền USS
đây là bài tập mình đang giải, rất mong mọi người đóng góp để bài toán được trọn vẹn
Bài này bạn dùng khối PID là ổn.Tôi có 1 bài tương tự như bài của bạn nhưng đòi hỏi đáp ứng nhanh hơn là điều chỉnh điện áp phát ra của 1 máy phát như thế này
MM420 control động cơ kéo dynamo phát ra dòng điện AC từ 180~400V điện áp đọc về bằng đồng hồ số PM710 và truyền về PLc thông qua modbus
Yêu cầu dùng s7200 điều chỉnh speed động cơ để xuất ra mức điện áp luôn = điện áp đặt dù tải sử dụng có thay đổi
Còn vấn đề control biến tần bạn có thể dùng truyền thông hoặc analog đều được
-