các bác cho em hỏi em muốn viết 1 chương trình lưu các dữ liệu trong ngày vào plc, lưu từng ngày, về phần thời gian thực thì em biết rồi, ý em muốn hỏi là viết chương trình sao cho hôm nay lưu vào ô nhớ vb0, ngày mai lưu vào ô nhớ vb1 ......
trong s7-200 bạn dùng READ_RTC vào địa chỉ VB100 (ví dụ tui lấy VB100) thì:
1/ VB100 : chứa năm (00-99)
2/ vb101 : tháng (1-12)
3/ VB102 : ngày (1-31)
4/ VB103 : giờ (00-23)
5/ VB104 : phút (00-59)
6/ VB105 : sec (00-59)
7/ VB107 : ngày thứ mấy trong tuần (sun=0)
bạn lấy các VB trên so sánh với 16#số và thực hiện lệnh.
-