Thành viên Đồng

Gửi bởi
congtu7677
chào anh Tommy,
em muốn nhận vào 4-20mA, và điều khiển ngõ ra cũng là 4-20mA luôn thì sao, có điều gì cần chú ý thì anh chỉ giúp em luôn.

không hiểu ý bạn này lắm, nhưng nếu như thế kia có phải ý bạn là chuyen trực tiếp đầu vào tương tự ra đầu ra tương tự ak?
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
anhlv.ddt
không hiểu ý bạn này lắm, nhưng nếu như thế kia có phải ý bạn là chuyen trực tiếp đầu vào tương tự ra đầu ra tương tự ak?
ah sorry mình nói cho rõ nhé.
đọc analog vào bằng hàm Scale
LD SM0.0
CALL SCALE:SBR5, 6400.0, 200.0, 32000.0, -200.0, VD1500, VD1720
mình phải gọi hàm nào để điều khiển analog ngõ ra ( tương tự như FC106 trong Step7)
điều mà mình quan tâm nữa là 1 dòng lệnh trong S7-200 là bao nhiêu micro giây. mình muốn nhận analog vào, xử lý-xuất ngõ ra cũng bằng analog
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
congtu7677
ah sorry mình nói cho rõ nhé.
đọc analog vào bằng hàm Scale
LD SM0.0
CALL SCALE:SBR5, 6400.0, 200.0, 32000.0, -200.0, VD1500, VD1720
mình phải gọi hàm nào để điều khiển analog ngõ ra ( tương tự như FC106 trong Step7)
điều mà mình quan tâm nữa là 1 dòng lệnh trong S7-200 là bao nhiêu micro giây. mình muốn nhận analog vào, xử lý-xuất ngõ ra cũng bằng analog
Đọc analog=AIWx ,xuất áp/dòng =AQWx.Còn hàm thì chả có hàm nào cả chỉ có cái thư viện scale như trên để xử lý
-