-
Thành viên Đồng
Gửi bởi
khanh my
em không biết cách đưa hình ảnh lên, nên coppy mà coppy thì chỉ có stl mới coppy đc, lad k coppy đc,
hic hic
Bạn dùng chức năng chụp anh màn hình, rùi up ảnh lên http://anhso.net để lây link. học tự động hóa mà kỹ năng sử dụng máy tính hơi kém đấy >"<
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
khanh my
em không biết cách đưa hình ảnh lên, nên coppy mà coppy thì chỉ có stl mới coppy đc, lad k coppy đc,
hic hic
Em có cái đề hay yêu càu bài không chứ để thế này sao mà biết sửa.
(chuyển STL sang LAD mà đọc bạn) to TOM and jerry
-
-
hihi...tại nhác đó anh chứ mấy chuyện đó làm có xíu à
Gửi bởi
anhlv.ddt
Bạn dùng chức năng chụp anh màn hình, rùi up ảnh lên
http://anhso.net để lây link. học tự động hóa mà kỹ năng sử dụng máy tính hơi kém đấy >"<
-
-
đề bài này đại loại như sau: sử dụng PLC lập trình cho máy nâng hàng, có 4 tầng, ta chỉ cần ấn nút S1 S2 S3 S4 thì hàng sẽ đến chổ tầng 1 2 3 4 đó anh
Gửi bởi
kidsolo1412
Em có cái đề hay yêu càu bài
không chứ để thế này sao mà biết sửa.
(chuyển STL sang LAD mà đọc bạn) to TOM and jerry
-
-
Little PLC
Gửi bởi
khanh my
hihi...tại nhác đó anh chứ mấy chuyện đó làm có xíu à
hihi, bạn nhác viết bài nhờ giúp đỡ làm tôi cũng nhác bài support cho bạn. hihi
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
khanh my
đề bài này đại loại như sau: sử dụng PLC lập trình cho máy nâng hàng, có 4 tầng, ta chỉ cần ấn nút S1 S2 S3 S4 thì hàng sẽ đến chổ tầng 1 2 3 4 đó anh
Khi đến đúng vị trí sẽ làm gì.Sau khi làm xong có di chuyển đi đâu nữa không.Theo tôi hiểu thì phải có 4 cảm biến tại 4 tầng đúng không
Nếu thế thì đơn giản thế này
Dùng so sánh như bạn cũng được nhưng đã dùng set reset thì dùng set reset luôn.Còn dùng coil thì coil luôn.
Sửa lại thử thế này.
S1 S2 S3 S4 khi nhấn nếu VW0<VW2 thì thuận ngược lại thì nghịch(dùng set bit)
Khi VW0=VW2 thì reset bit.Các nút S1 S2 S3 S4 nên khóa chéo nhau
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 08-08-2011 lúc 06:16 PM.
-
-
em củng đã làm như anh nói vậy nhưng khi mô phỏng bằng phần mềm giả lập thì những cái sensor mình mov vào củng 1 thanh nhớ, do vậy nó chỉ hiện hiển thị cho tầng cao nhất, và nếu như vậy thì khi tầng 2 muốn lên tầng 3 thì phải cho lên tầng 4 mới xuống tầng 3 đc, hic
Gửi bởi
kidsolo1412
Khi đến đúng vị trí sẽ làm gì.Sau khi làm xong có di chuyển đi đâu nữa không.Theo tôi hiểu thì phải có 4 cảm biến tại 4 tầng đúng không
Nếu thế thì đơn giản thế này
Dùng 1 byte lưu giá trị cho 4 nút chọn tầng.Khi nhấn nút tầng nào tương ứng với bit trong byte đó lên 1
Điều kiện dừng thang sẽ là Cảm biến ứng với Bit lên 1 được chọn bằng nút nhấn lên 1.Còn chuyên sau khi dừng làm gì bạn tự nghĩ ra
-
-
Little PLC
Gửi bởi
anhmai012
các bác cho em hỏi em muốn viết 1 chương trình lưu các dữ liệu trong ngày vào plc, lưu từng ngày, về phần thời gian thực thì em biết rồi, ý em muốn hỏi là viết chương trình sao cho hôm nay lưu vào ô nhớ vb0, ngày mai lưu vào ô nhớ vb1 ......
?! Bạn nghĩ cục PLC là vạn năng heng ^^. Để lưu trữ dự liệu thì phải dùng HMI hay SCADA để thực hiện lưu trữ còn PLC chỉ là Control thiết bị thực thi. Nếu mà bạn viết được chương trình đó trên PLC mà ko dùng SCADA hay HIM thì hix...hix....
PLC dùng để Control thiết bị thực thi.
HMI dùng để điều khiển và giao tiếp PLC, hay report ở mức độ thấp và trung bình nhỏ.
SCADA để thu thập, giám sát, điều khiển...
có PLC bạn chỉ có điều khiển còn muốn lưu trữ thì bạn dùng HIM hay SCADA nhé.
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
anhmai012
các bác cho em hỏi em muốn viết 1 chương trình lưu các dữ liệu trong ngày vào plc, lưu từng ngày, về phần thời gian thực thì em biết rồi, ý em muốn hỏi là viết chương trình sao cho hôm nay lưu vào ô nhớ vb0, ngày mai lưu vào ô nhớ vb1 ......
trong s7-200 bạn dùng READ_RTC vào địa chỉ VB100 (ví dụ tui lấy VB100) thì:
1/ VB100 : chứa năm (00-99)
2/ vb101 : tháng (1-12)
3/ VB102 : ngày (1-31)
4/ VB103 : giờ (00-23)
5/ VB104 : phút (00-59)
6/ VB105 : sec (00-59)
7/ VB107 : ngày thứ mấy trong tuần (sun=0)
bạn lấy các VB trên so sánh với 16#số và thực hiện lệnh.
-
-
Thành viên cấp 3
ngày 1 thì lưu vào vb0
ngày 2 thì lưu vào vb2 ....
thủ công đi
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:43 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu