Bạn dùng chức năng chụp anh màn hình, rùi up ảnh lên http://anhso.net để lây link. học tự động hóa mà kỹ năng sử dụng máy tính hơi kém đấy >"<
Bạn dùng chức năng chụp anh màn hình, rùi up ảnh lên http://anhso.net để lây link. học tự động hóa mà kỹ năng sử dụng máy tính hơi kém đấy >"<
Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
Liên hệ: Hidden Content
website: Hidden Content
__________________________________________________ ___________________
Phone: 0912888729 - 0985888729
Y.M: codientuhd
Khi đến đúng vị trí sẽ làm gì.Sau khi làm xong có di chuyển đi đâu nữa không.Theo tôi hiểu thì phải có 4 cảm biến tại 4 tầng đúng không
Nếu thế thì đơn giản thế này
Dùng so sánh như bạn cũng được nhưng đã dùng set reset thì dùng set reset luôn.Còn dùng coil thì coil luôn.
Sửa lại thử thế này.
S1 S2 S3 S4 khi nhấn nếu VW0<VW2 thì thuận ngược lại thì nghịch(dùng set bit)
Khi VW0=VW2 thì reset bit.Các nút S1 S2 S3 S4 nên khóa chéo nhau
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 08-08-2011 lúc 06:16 PM.
?! Bạn nghĩ cục PLC là vạn năng heng ^^. Để lưu trữ dự liệu thì phải dùng HMI hay SCADA để thực hiện lưu trữ còn PLC chỉ là Control thiết bị thực thi. Nếu mà bạn viết được chương trình đó trên PLC mà ko dùng SCADA hay HIM thì hix...hix....
PLC dùng để Control thiết bị thực thi.
HMI dùng để điều khiển và giao tiếp PLC, hay report ở mức độ thấp và trung bình nhỏ.
SCADA để thu thập, giám sát, điều khiển...
có PLC bạn chỉ có điều khiển còn muốn lưu trữ thì bạn dùng HIM hay SCADA nhé.
trong s7-200 bạn dùng READ_RTC vào địa chỉ VB100 (ví dụ tui lấy VB100) thì:
1/ VB100 : chứa năm (00-99)
2/ vb101 : tháng (1-12)
3/ VB102 : ngày (1-31)
4/ VB103 : giờ (00-23)
5/ VB104 : phút (00-59)
6/ VB105 : sec (00-59)
7/ VB107 : ngày thứ mấy trong tuần (sun=0)
bạn lấy các VB trên so sánh với 16#số và thực hiện lệnh.
Công Tử Bụi :Hidden Content :
ngày 1 thì lưu vào vb0
ngày 2 thì lưu vào vb2 ....
thủ công đi![]()
Công Tử Bụi :Hidden Content :
Đánh dấu